城市桥梁的管线问题

zailushang 发表于 2008-4-27 16:56:50 | 显示全部楼层 | 阅读模式
城市桥梁设计准则第7.0.10
% ]$ v7 s7 ^; [* O5 q     (1)避免在桥梁立面上外露,以免有碍观瞻。
1 d) R+ ]. B* H     (2)妥善安排各类管线,要求在敷设,养护,检测时不得损坏桥梁
  p: I3 C6 @- C' O
- |) |3 R; ?9 i# b9 q3 ~7 o. a: I6 S; w  K4 w) k" V+ r# x
那请问下 设计时预留的管线位置要放在哪里? 谢谢
精彩评论倒序浏览

6025查看1评论

a19800105 发表于 2008-5-26 21:07:52

城市桥梁的管线问题

我们的做法是:电力电信的管线放在人行道板下,人行道板采用分块的预制的小盖板,人行道上每隔一定的距离按照管线专业的要求设置检修孔和安装孔。给水管有两种做法,一种做法是将边梁做出去一部分,将给水管放置在栏杆外侧。另一种做法是用角钢将其固定在梁的悬臂下。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00