伸缩缝处理--温度应力计算

libin 发表于 2008-4-26 19:44:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在预制空心板梁的吊装时,因施工时疏忽,将两跨之间的伸缩缝未按设计留出(设计有4cm缝隙,现施工完毕,跨于跨之间的缝隙只有1cm)。我想知道这1cm的缝隙对以后桥梁的使用是否会带来影响?桥梁板因热涨后能产生多大的伸长,1cm是否能满足?如何计算伸长量?我的联系方式是13239791005.三天内如能解决此难题,我单位将对其进行一定的奖励。如果需要有关资料可以给我打电话。拜托各位专家了。谢谢。
9 d/ R- j# b$ n: V3 R, A2 ~$ |9 f. G( E- K6 ?# b2 l
3 |# {3 K! L, h/ _+ a6 V0 f. u
                 高分应助!
4 m& Q& v" x" c% }9 H4 z                                           -shen8016( s# y* V& t4 d6 n' z

, V# c5 r% e3 e' e9 M3 l[ 本帖最后由 shen8016 于 2008-5-3 09:19 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

6101查看2评论

zhenhua_zh... 发表于 2008-5-10 00:35:12
连跨径都么有说,怎么计算啊!
举报 回复
wudang 发表于 2008-5-10 16:23:50

回复 主题 libin 的帖子

由升温引起的伸长量=线膨胀系数X升温X不动点到计算点的距离。如果在两联之间,还要X2.) ^- b8 `3 r: E: t# i  U$ n6 i# i
不动点是一联的中点。! ?$ J2 p4 E9 k+ R
升温为为月平均最高温度-安装时的温度。
( |9 Z# R0 P0 \# S! _10mm的梁端缝太少了。
举报 回复