锚具周围加固钢筋的问题。

lolgg 发表于 2008-4-18 16:13:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式
锚具螺旋钢筋周围是否要布置钢筋网,我这边曾经做过一座桥,但是在最后张拉钢束的时候锚具周围混凝土发生开裂脱落的现象,是否有必要配置钢筋网稳固呢?要得话怎么配?
精彩评论倒序浏览

4008查看7评论

shijunqi 发表于 2008-4-18 19:54:17
这是需要,目的是避免该部位的剪切破坏
举报 回复
qqqqzz123 发表于 2008-6-4 17:28:52
这个螺旋筋的作用到底是什么?
举报 回复
tumuxm 发表于 2008-6-5 22:28:37
螺旋筋的作用主要是承压吧
举报 回复
iveyful 发表于 2008-6-13 22:46:53
配螺旋筋是最直接有效的防开裂措施。而且计算也比较简单,按照现行桥规计算即可。
一般选定预应力施加大小后即可确定锚具型号规格,厂家会在图纸上提供与锚具配套的
螺旋筋,设计时可以偷懒验算一下即可。如果验算局部承压不足,就需要再加钢筋网片了

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
redflag + 3 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
luxiaowe 发表于 2008-6-13 23:43:57
一般锚具产品设计时就考虑了螺旋筋的,因此螺旋筋应该是足够的。不过为了保险起见和抗裂以及构造需要,在锚下部位是要在纵、横、竖三个方向都加设钢筋的。
举报 回复
lianli_082... 发表于 2009-3-28 22:14:50
螺旋筋是承压,钢筋网是抗剪性
举报 回复
xuanmiaomi... 发表于 2009-4-4 21:53:45
需要螺旋筋,也需要钢筋网网片