预应力结构的最小配筋率——规范9.1.12条

redflag 发表于 2006-5-12 20:57:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
新规范9.1.12条对预应力结构的最小配筋率作了强制性要求,请大家谈谈自己在实践中有什么问题——
精彩评论倒序浏览

7763查看10评论

roul77 发表于 2006-5-15 19:09:33
我好象在哪里看到过一个计算配筋率的公式0 C$ O- F9 g( N& s
如果找到可以传上来
举报 回复
果子李 发表于 2007-3-6 21:41:03
我觉得强调开裂弯句还是有必要的 否则承载能力也没有什么意义啊 因为在达到结构承载能力之前 就裂了
举报 回复
wei3322 发表于 2007-5-20 00:28:32
为防止开裂即发生的脆性破坏。
举报 回复
娃娃 发表于 2007-8-30 11:56:33
最近做过几个例子,在正常使用阶段的应力全部通过,就是在极限使用状态下的最小配筋同不过,也就是Mud/Mcr>1不能满座要求

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
cq_qg + 1 经验

查看全部评分

举报 回复
cqkcqk8009... 发表于 2007-8-30 14:34:43
不知道是不是计算软件的原因,我也和楼上的一样,在极限使用状态下,有很多截面通不过。如果加预应力束应力又没有办法满足要求
举报 回复
cqkcqk8009... 发表于 2007-8-30 14:35:42
补充一句,我用的计算软件是桥梁博士。
举报 回复
leilee 发表于 2007-9-7 19:28:17
楼上说的是桥博里的计算书模版吧,我认为桥博那里的模版是有一定问题的,因为通不过的都是负弯矩的地方,可能桥博算的时候少加一个负号。
举报 回复
娃娃 发表于 2007-9-27 09:33:49
不是模版问题,可以到单元信息里面查询啊,单元信息中的信息和模版中的数据是一致的啊
举报 回复
kdh6332415 发表于 2007-10-16 12:25:24
我用MIDAS 做 也会出同样的情况····不知道是为什么?
举报 回复
wj768182 发表于 2013-3-18 13:53:27
是不是梁截面上缘普通钢筋没输进去,我也遇到过这种情况,将上缘普通钢筋也输进去再算一次之后很多原来不满足要求的上拉受弯截面都满足了。还可以打开单元结果信息,查看极限强度验算,里面有抗弯承载力设计值和开裂弯矩值,还有尚需的普通钢筋面积。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00