钻孔灌注桩基事故的处理与建议 2 w7 Z1 x6 I4 n/ e; S8 z
& K6 q7 g$ W; x# @ g, K& p* N钻孔灌注桩基事故的处理与建议
1 {7 [1 k/ _: [* |+ p/ ?- |" m1 s: u t
4 n/ F! w2 p- z3 l1 }桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。根据重庆地区的地质特性和我近二十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。, W) p: ?8 `8 W3 E( M
l 测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。( c; L1 E" o j! J. j
2 单桩承载力达不到设计要求。# s1 S$ i) B" h, G3 J, z7 S
3 成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。
% i5 f! f4 H& u! `4 灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。
" Y& h3 b0 _7 K" o- ]% ]5 断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故
4 U6 X$ ~& A5 F/ @. p0 Q7 }" |6 桩基验收时出现的桩位偏差过大。0 ~+ Z" C9 N8 ]2 k( N* F' L" p7 a- v
7灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到设计标高时混凝土停浇;另一种 虽然标高达到设计值,因桩顶混凝土浮浆层较厚,凿出后出现桩顶标高不足。( c& E9 S0 G" B! m. P9 f) ?
当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生,我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验,供同行参考。* `4 o) w( }( |! I; K
一, 钻孔灌注桩基事故分析处理的一般程序(略)
. V" A7 u7 M4 w4 }1 H: r二. 桩基处理的一般原则
- z+ h w" J, ^( b2 s1 ?+ f& T(一)处理前应具备的条件
4 f2 C$ N1 P3 t$ b* i1.事故性质和范围清楚。
2 \. G' F: M4 Z, o- x$ ^2.目的要明确,应有预定处理方案。
* u# D( @2 @7 I* K3 X9 ]9 q6 F @9 a: ?0 h3.参加的人意见基本一致,并确定处理方案。
1 y' f( r, g- B: Z4,设计人员认可签字。
9 E# z. C4 I# p) _(二)事故处理应满足的基本条件& @. }" Z8 @1 b6 c5 o8 n$ N9 I
l l对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。
. F2 K/ E- {5 [ J4 y2.对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。+ z. c. g6 u0 L6 `+ K' ?
(三)事故应及时处理,防止留下隐患
3 C2 ?1 T& l5 d& p1 ]* T1.桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度,岩石强度,沉渣厚度,桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计要求,就应及时分析解决,建设单位代表签字认可后,方能灌注砼、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。
2 x2 q7 v* V" y+ e k! m( _' ?2.基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须意见;致后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。
7 H9 C9 j5 i$ ~ [(四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式的影响。如在事故处理中采取补桩时,会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩。0 N: e& e' g3 z* }) y2 o
(五)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,但对方案要进行技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。 . @( y& S4 N7 a0 r# U
三. 桩基事故的常用处理方法
/ p; i( @. o0 j# f: T) M7 @3 B! p常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(粱),改变施工方法,修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。
d7 N4 D# f/ O2 y7 E# e0 x6 C(一) 接桩法
1 |9 S; @- ~4 [ j8 Q5 ?$ @当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。
+ Z- r( M" y1 y- w, b k1. 开挖接桩 挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。
2 j: B8 [+ o$ c- }2,嵌入式接桩 当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。: E8 f& @0 J0 Q5 W+ i( e& D! Z- X
(二) 补桩法
( J5 P2 t1 b4 k桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
4 k5 _2 n# p ^6 {- s9 t(三)钻孔补强法
/ r# q# A/ j, J: V5 G! R此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。, I0 Y5 a5 ~: Y9 a" l0 u) d
l,高压注浆补强
2 @9 Y* t2 s7 J7 U) F' I(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。
3 `. i! B; }( a$ t8 k. ^(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。
9 @$ ?" S/ Q' o/ n# \# W) o5 ~. a(四) 扩大承台粱法0 ?! E2 _+ V5 m: L
1. 桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。 4 j0 `% n" w& ]
2. 考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。3 P* J% I2 F0 b. g3 k* J
(五) 改变施工方法7 m' y% g; d: C2 L4 v
桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。
$ w3 K- w5 u; F% l1.改变成桩施工顺序# G* v% \: F9 k
如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。
- X2 q9 P3 ^" F4 o( r1 ?2.改变成桩方法
: u, ?+ [( r+ ?如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。
* w B6 P6 p7 O5 b) R8 H(六)修改设计
; v' K. J) A, X$ b; s; Q% X3 _0 b1. 改变桩型
2 k7 k) C( B1 u' ~$ i/ W+ u& @& O% ]当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。' W7 @# i) b* {, h9 Z
2. 改变桩位
0 L1 L1 E0 D3 Z* U灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。
6 W3 f, }% O+ V1 I* I3. 上部结构卸荷
2 o0 O' R" R% O' W3 g( a有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。 |