边跨现浇节段采用无支架平衡配重施工方案

子菁 发表于 2007-10-29 08:31:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近编制了一个施工方案。关于悬臂浇筑预应力混凝土连续梁桥边跨节段施工的对比方案。具体介绍如下:
桥跨结构为45+80+45m三跨三向预应力连续梁。全桥共有预应力连续箱梁106个节段,边跨现浇节段分别为14#节段长度2.9m,13#节段长度2.0m,现浇节段总长4.9m。其中,边跨第11#节段为挂篮悬臂浇筑施工,第12#节段为边跨合拢节段,合拢节段长2.0m。连续梁第13#、第14#节段为搭架现浇节段,由于主墩高达47m,而边跨墩柱也较高(7#墩含盖梁为28.1m,10#墩含盖梁为46.6m)经过比较,拟对右幅现浇连续梁第13#和第14#节段采用无支架对称平衡配重施工。
除此之外,我将此方案与贝雷架支架方案和碗扣式脚手架方案进行了对比,觉得还是无支架对称平衡配重施工方案最佳。
该施工方案较为新颖,但是我查阅了众多资料都无此类施工工艺的介绍。施工在即,在此发布请各位同仁多提宝贵意见。
谢谢!

求是  严谨  创新  ——Keep  Moving......

相关详细资料和方案各部结构图附后。欢迎讨论。

[ 本帖最后由 子菁 于 2007-10-29 08:38 编辑 ]

边跨现浇节段无支架平衡配重施工方案及技术经济对比.rar

19.82 KB, 下载次数: 231

搭架现浇与无支架配重施工方案对比图.rar

119.51 KB, 下载次数: 344

精彩评论正序浏览

2万查看23评论

国球征途... 发表于 2019-1-18 17:01:00
qb3.03 发表于 2008-6-3 09:09
无支架对称平衡配重施工方案的确是一种好的施工方案,对于过渡墩比较高的情况很实用。大大节约施工成本。值 ...

这种方法值得学习。。
举报 回复
heimanlong 发表于 2020-10-12 14:15:15
楼主,我们一般的处理方案是优化设计挂篮底纵梁长度,边跨现浇段与合龙段一起浇筑,很少采用不平衡配重施工了!
举报 回复
yz79 发表于 2020-7-15 10:53:09
三角托架嘛,我们现在用的很多了
举报 回复
jxguduy 发表于 2019-3-20 08:30:25
谢谢楼主分享你的劳动成果!!!!!!!!
举报 回复
qiuxiaohan... 发表于 2019-1-20 17:38:42
学习一下 谢谢楼主
举报 回复
pzzzzzzzzz 发表于 2009-11-12 14:50:14
这个方案适用,但是图纸不是很详细,能否发一份详细的图纸?
举报 回复
xionlan 发表于 2009-11-2 09:44:20
无支架施工这个话题比较独特,看看能不能学到东西,谢谢
举报 回复
shanshanmu... 发表于 2009-10-31 19:34:31
这个得好好学习一番!
举报 回复
jjzhangxj 发表于 2009-5-24 19:43:03
无支架施工还是有其应用前景的,在高墩情况下是比较合适的做法。
举报 回复
raoerwa 发表于 2008-6-3 09:22:44
楼主: 是那个单位的 啊~~~? ~~~
举报 回复
qb3.03 发表于 2008-6-3 09:09:40
无支架对称平衡配重施工方案的确是一种好的施工方案,对于过渡墩比较高的情况很实用。大大节约施工成本。值得推广!我们现在在做的一座连续刚构桥也考虑搭墩旁托架施工。边跨直线段长7米,没有考虑另外一侧配重,验算了一下,墩身满足要求。

点评

这种方法值得学习。。  详情 回复 发表于 2019-1-18 17:01
举报 回复
weiboli 发表于 2007-11-25 13:30:24
我们也在考虑采用这种方法施工悬灌梁的直线段。学习一下。:( :D :L
举报 回复
weiboli 发表于 2007-11-25 13:30:01
我们也在考虑采用这种方法施工悬灌梁的直线段。学习一下。我们也在考虑采用这种方法施工悬灌梁的直线段。学习一下。:P
举报 回复
hust-lbf 发表于 2007-11-24 11:30:01
我们在汉江的连续刚构也遇到类似问题,估计将采用钢管桩支架。
这个方法比较好,还没用过,要是有个计算算例就更好了
举报 回复
czc2525775 发表于 2007-11-23 16:42:04
好好学习  我们做的都还是用托架的