楼主提出的三个方案都不妥。我提出第四个方案。
! x% U, ? e4 f; G先说说上述三个方案不妥的理由:5 R! m V; ?0 ?8 i( Z, Q9 i% T
1、拆除已经完工的低标号墩柱重新施工费用较高,损失较大,显然不妥。& a; M* k9 V6 y; e4 h/ [; T6 y
2、保留使用,即使验算能通过,但安全风险较大,遗留隐患,不宜采纳。7 w7 ]; z' ~, f2 A C* z8 d
3、填方太高,且摩擦力有限,费用并不低,也不宜采用。
% D+ Z# p* C/ A1 X8 ~第四个方案为:在已经施工完毕的墩柱外面先凿毛,沿外围一周增加一层钢筋网片,浇筑钢筋混凝土,即将墩柱直径加大。这样即可满足各方面受力,且费用最省,简单易行,安全可靠。 |