伸缩缝预埋筋的锚固力要求

泡泡龙007... 发表于 2011-5-9 15:05:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于省局要求对工地的伸缩缝钢筋现场做抗拔试验,关于抗拔力的合格标准有了疑惑。
: O5 F* u" V, }5 X/ w查了下规范,没有发现有关于伸缩缝预埋筋的锚固力要求的内容,设计院的同学也问了下,也说没有具体明确的要求?0 K2 }$ t3 M- h1 o9 {% F: K
对于钢筋锚固长度的计算,《混凝土结构设计规范》里面9.3.1一般要求按照钢筋设计强度计算锚固长度,是否意味着伸缩缝可以按照钢筋设计强度计算所需的锚固力?大家讨论下看看。
+ L- t' ?" n% C* f. E( r+ Q% L: H
精彩评论正序浏览

8304查看2评论

泡泡龙007... 发表于 2011-6-10 13:58:31
本帖最后由 泡泡龙007 于 2011-6-10 14:01 编辑
9 I4 v  @1 D( z. D3 m$ i5 D; ^2 U0 N  o
严格来说确实锚固长度与锚固力不是相同概念,需要加个条件吧,如果考虑到直筋锚固,在一定长度范围内两者就有直接关系了。( x# C9 B7 ]2 l
至于是否与其他构件钢筋是否不同,我理解伸缩缝钢筋承受的动载更加强烈些吧。7 F# I: r/ ~/ A% R/ ]

& w  l& ?2 ^& y+ O! Z后来我们做了抗拔试验,是按照设计抗拉强度控制的,试验结果合格。
" b, v+ o1 E% B8 E2 `
$ b" I( [2 D6 M5 W, D
举报 回复
seulqs 发表于 2011-5-11 08:30:03
这个问题的确没见过
6 }; P" y/ H" w$ y不知道是讨论的哪个层面的问题
) ~! D. ?, T+ [. m锚固长度跟锚固力似乎不是一个概念. W8 A# H6 B3 v* ^; l& l/ s
还有伸缩缝里的钢筋可以做抗拔试验,与其他构件里面的钢筋抗拔试验有什么不同的吗?
举报 回复