桥梁概况:该桥始建于1977年8月,为1-30m空腹式石板拱桥,桥梁全长43.6m,桥面宽度:净-6+2×0.5安全带,原桥设计荷载为汽—15,挂 —80。8 k5 o) O: q) f, ?: y
主要病害:
9 p c! f- w$ P; C# k1、栏杆损坏严重,部分栏杆扶手缺失,并有外倾现象,桥面排水功能差。
8 {' q, _( N+ z3 C5 o0 v+ E; X2、桥头面板出现横向裂缝,并有沉陷现象,侧墙外胀,桥台两端有积水。* E. B1 K* U O# u4 U" j
3、腹拱圈立墙截面尺寸偏小,抗推刚度弱。( F8 H: ~+ [! F) V3 N# T
4、原桥梁主体结构经过多年运营没有发生大的变化,部分腹拱圈顶部出现横向裂缝,砂浆松散、剥落。
& J5 g* D ?6 q. O5、桥头两侧未修建锥坡。 B) |, D- V5 i: F( [) m% g
加固方法:
. P$ K$ q3 i1 E, y1、封堵原桥腹拱墩立墙门式预留孔,采取聚合物砂浆抹面,粘贴碳纤维布补强,增强其抗推刚度;
+ V7 k0 _. u) l! d+ S2、为了减小台后填土对侧墙的主动土压力,减小雨水渗入台腔填料中,并改善桥台侧墙、前墙的受力状态,将台后10m范围内原水泥混凝土面板拆除,现浇25cmC30钢筋混凝土(设置1%的纵坡),下垫15cm厚贫混凝土,并对其下2m范围内填土进行加固。
0 i% h7 M4 v' l, ]3、凿除原腹拱圈表面砂浆层,增设聚合物砂浆层,然后粘贴碳纤维布加固;
. B0 B7 {% f5 b4、为了增强主拱圈拱脚截面的抵抗负弯矩的能力,采用现浇25cm厚的C30钢筋混凝土加固拱脚;8 u* }' V7 X* y/ k1 `, e0 ^' J1 p( N
5、更换原桥两侧栏杆,修复安全带,增设桥面横向排水设施; |