新桥面铺装的新问题

tomatogard... 发表于 2006-8-7 19:45:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
新规范标准图中桥面铺装钢筋网为D5的,但是很早之前就已经是D8了,现在有的高速路上已经在用D10的钢筋网.这里面的原因是什么呢?

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
麓山漫步 + 2 原创内容

查看全部评分

精彩评论正序浏览

2.2万查看38评论

830403 发表于 2008-11-7 16:04:09
D8好了啊  我总觉得大了反而不太好  就是防裂   相当于构造筋  有必要吗?/有点浪费
举报 回复
allen_yap 发表于 2008-8-18 10:51:56
我认为钢筋网应该向“细”、“密”方向发展,现在我们有时用一种“高强钢丝网”的东西,直径4mm-6mm,间距5mm×10mm。
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-8-10 12:08:18
这个议题很有意思的。从我们返修的一些桥梁铺装层来看,厚度偏薄的(通常指小于8mm)容易破坏,厚薄不均的容易破坏,钢筋网间距较大的(大于100mm的如120、150mm)容易破坏,混凝土质量差的容易破坏,还有一点,支座松动变形或老化的桥面铺装容易破坏,不知道各位遇到的情况是不是一样?
举报 回复
nt_lukai 发表于 2007-11-2 21:44:26
同意以下观点:
* |% b9 F3 x" s/ d) X1.铺装层混凝土一般不会太厚,加之施工误差和施工不精致,钢筋网有时候反而成为一个薄弱的滑动层,故而钢筋网直径不宜过大,且最好不要采用现场焊制的宜采用定型的像D5、D6的等等;而且建议6cm以下厚度的铺装层不设置钢筋网而采用纤维,同时新建桥梁铺装层厚度采用8cm以上,当然也不能太厚。这是从结构耐久性方面考虑的。, W8 m8 Q+ s) r" t0 s# J( g! w
2.从结构原理方面也可以理解的,钢筋网主要防开裂的,采用大直径于事无补反而浪费,而且不一定比小直径的效果好,当然了采用小直接的间距小些就更理想了。

评分

参与人数 1堡币 -3 威望 -2 收起 理由
shen8016 -3 -2 连续两次发贴,都采用复制他人回复,给予警告

查看全部评分

举报 回复
yaobaa 发表于 2007-10-31 20:29:51
原帖由 shz 于 2007-9-30 08:11 发表
5 D3 a. N! N6 z" ]/ Y# {- B! A通规条文说明3.6.4写的很清楚:铺装层内钢筋网直径宜为D8~D12,间距100mmX100mm~150mm X150mm ,提倡使用带肋钢筋,有条件时,可采用工厂化生产的焊接钢筋网.
2 C( X" a+ ?) l

+ K9 |( o. Z' [: ?3 F我们现在就是用12的,带肋的,但是不是焊接网,那个造价太高了!
举报 回复
gxj_99 发表于 2007-10-30 12:02:52
满足最小配筋,不知是否正确:loveliness:

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 鼓励讨论.

查看全部评分

举报 回复
shz 发表于 2007-9-30 08:11:48
通规条文说明3.6.4写的很清楚:铺装层内钢筋网直径宜为D8~D12,间距100mmX100mm~150mm X150mm ,提倡使用带肋钢筋,有条件时,可采用工厂化生产的焊接钢筋网.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2

查看全部评分

举报 回复
lingfengyi... 发表于 2007-9-29 23:55:47

怀疑。。。

规范不至于犯这么低级的错误吧。5 w$ _0 q% n) j* ~
我想可能是施工单位为了施工,采用直径大的钢筋,网孔大些的网片吧。会快很多哦。
- }0 }3 ^  ?4 P+ e1 q! V* A我才进毕业两个月,还不是太懂。
举报 回复
yaya329jbh 发表于 2007-9-22 20:33:49
现在才知道,裂缝是怎么产生的了,我门施工的桥面铺装由于梁板起拱太大,使得桥面铺装层过小,保护层难以达到设计要求,很使人头疼。望大家多给帮助。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 鼓励

查看全部评分

举报 回复
dyw 发表于 2007-9-3 09:59:25
对,现在基本上好多都是D8,D10的。我们现在施工的项目大桥都是D10小桥是D8的
举报 回复
ggj123 发表于 2007-9-1 15:51:02
依据规范上裂缝宽度计算的相关公式,直径越大对抗裂越不利的,大家可以试试
举报 回复
yinsheng 发表于 2007-6-9 15:55:55
带肋钢筋网尽管施工方便,但是还存在一些问题。对于斜弯桥采用带肋钢筋网就会存在一些盲区,如果采用网片搭接,则会在搭接处造成混凝土保护层的减薄。并且钢筋网片如果不采用定位钢筋,在施工工程中会出现钢筋移位的情况。
/ V" Q% a3 ]3 d4 k8 t% r/ R所以有些专家建议还是采用绑扎钢筋网,但是需要设置定位钢筋。

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
redflag + 3 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
北关桥 发表于 2007-6-8 19:31:50
原帖由 tomatogarden 于 2006-8-7 19:45 发表 / T. _* j" c9 r7 C# _6 ?) C
新规范标准图中桥面铺装钢筋网为D5的,但是很早之前就已经是D8了,现在有的高速路上已经在用D10的钢筋网.这里面的原因是什么呢?

' y( e$ g2 P! r7 ?# e2 u* R楼主的标准图是哪个单位出的呢?好象到目前为止交通部还没正式出过有关新规范的标准图。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
nskuan 发表于 2007-6-7 19:55:33
来这里真是长了见识啦!以后要经常来啊
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间