钻孔灌注桩基事故的处理与建议
6 I. x; o8 y2 M  A4 `) q. k. @5 w4 }0 X6 g* ]
桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。根据重庆地区的地质特性和我近二十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。
; d! z+ W+ `0 Q) d" u1 M9 El 测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。
1 H" k* {+ N& ~* o* b0 ~8 N3 o2 单桩承载力达不到设计要求。' ^" ~. `) T0 J9 \
3 成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。9 |% T- y& A- p
4 灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。% M% v7 o2 t+ h
5 断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故( V! Y' f* ]- x/ A$ g
6 桩基验收时出现的桩位偏差过大。! x; s6 q& R$ ^: c/ ]% B8 E
7灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到设计标高时混凝土停浇;另一种 虽然标高达到设计值,因桩顶混凝土浮浆层较厚,凿出后出现桩顶标高不足。: s9 N4 v7 C3 C/ T  _, k% [) m/ P
当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生,我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验,供同行参考。
. h% r. o4 z, N/ T, J! D3 H( n7 y" Q& R一, 钻孔灌注桩基事故分析处理的一般程序(略). o# I; P! _. _
二. 桩基处理的一般原则1 d. s$ ?8 y. b1 x( q, c8 W+ C
(一)处理前应具备的条件
1 q; t( v# F4 j' n0 u. w% N1.事故性质和范围清楚。7 m( ~6 g. B9 Q/ P' P
2.目的要明确,应有预定处理方案。
" l2 P- ?4 C5 L( d3.参加的人意见基本一致,并确定处理方案。; b/ R" \* a$ C6 v3 c+ [) i: Q
4,设计人员认可签字。- K- C  y) c( i5 C0 P. E
(二)事故处理应满足的基本条件
- x8 M! |0 l1 C9 E" J# \% f) `l l对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。
3 F1 A) P5 L9 C5 N- y6 t2.对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。
$ R' G  P$ Z# W# j9 @- f1 r(三)事故应及时处理,防止留下隐患4 G$ y9 {+ f- c! m7 o
1.桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度,岩石强度,沉渣厚度,桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计要求,就应及时分析解决,建设单位代表签字认可后,方能灌注砼、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。, V3 @. y6 G4 e! x2 b% C' t! a( k
2.基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须意见;致后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。; t  w+ Q- I+ Q: h' E$ N3 {) S
(四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式的影响。如在事故处理中采取补桩时,会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩。! ~/ z+ m! a( U8 g3 D0 i0 K
(五)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,但对方案要进行技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。 1 a% j5 s, Y8 d9 {
三. 桩基事故的常用处理方法! {/ U+ B. |  N9 t5 u4 z
常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(粱),改变施工方法,修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。
% q1 I. j  j, ?% s9 _, j) j(一) 接桩法
, g+ D; {! {5 h8 P当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。# H& S" ?& w2 @- `2 o% ~
1. 开挖接桩 挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。
/ h  E0 i9 ?+ i6 ?4 A2,嵌入式接桩 当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。8 D, d0 C- {4 f5 L& _$ z7 l. H
(二) 补桩法7 @+ }4 G* B3 r
桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
+ f, F9 a/ _# `% L2 O* L' A(三)钻孔补强法9 B9 a- P+ J1 ?4 W* H- k; n
此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。
% p/ T" M) O; j5 sl,高压注浆补强; m4 ?. X% P  \
(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。
' J: p( J$ m: d4 Y+ A( J(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。
! f; s/ c$ ~' t' Y! M4 U(四) 扩大承台粱法
, ~+ W6 \& K2 z; [4 ^1. 桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。
, ^# _& t% s: U$ P2. 考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。( j* w) z6 I) S: o) r+ ?
(五) 改变施工方法0 N( z& H7 Y5 J, r. S# n
桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。
7 g5 w2 _* G# J. U( Q1.改变成桩施工顺序
* }5 N7 E3 w1 g如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。
2 R1 L' t" o# H2.改变成桩方法
6 i* E  z& X, u. K# s如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。
: n9 n5 ]7 R' z5 r8 t4 Q& d2 K(六)修改设计) K- g  i$ G) O( @
1. 改变桩型: ^+ y6 }, ^2 k' }$ ]- B5 k+ G
当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。
/ x& H, l) z, H/ m, s9 n" n" z" N( z2. 改变桩位 " L6 u3 `1 T, S( w+ s
灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。: H/ \# R, a/ Y; g3 U" n& F
3. 上部结构卸荷
9 I: B! I: r$ w; Z. V有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。
+ s2 o0 K2 F& [3 Q6 X2 n
4 y4 f: {  J; S% ^+ r: N  m$ `" }: H% [( ?
. e( x* C) C9 O, s) o
% s  r* [7 S8 b% A; i; o5 q7 L& F! u+ R1 ^+ j& }& m

# q' [0 D# N" ~; A
" e8 d( U1 \, {- a  J+ M( Y: D4 Y  {2 ]* U
7 p4 o4 `' J+ D% T+ q

; X" i- s- E( m5 ~8 c
9 t5 ^- b7 s/ B  @& w
* j- P! ~; \2 Y  _& R: b: I9 R. ~5 B/ a) w+ n/ M0 O
1.水下砼灌注事故的预防及处理
" ?: u& z3 T# x% R/ }A. 导管进水
, p$ @/ _1 {4 e- D' y- G! v0 h) B8 w首批砼储量不足,或导管底口距孔底间距过大,砼下落后不能埋住导管底口以致泥水从底口进入。! ]9 [+ ?6 E0 _% A$ C* ?0 k
处理方法:将导管提出,将散落在孔底的砼拌合物用空气吸泥机清除,重新灌注。
: d$ X9 V: I' ?6 B4 UB. 卡管
  C4 p1 ^4 v& s4 t6 q4 M, m% u主要原因
/ m, f8 ]0 o) \# A# Y' j& l" ka.初灌时隔水栓卡管,或由于砼本身的原因如坍落度过小,流动性差、粗骨料过大、拌合物不均匀产生离析、导管接逢处漏水、大雨中运输砼未加遮盖使砼中的水泥浆被冲走,粗骨料集中造成堵塞。
7 Z5 f3 L/ s0 ?# D! Yb.机械发生故障和其他原因使砼在导管内停留时间过长,或灌注时间持续过长,最初灌注的砼已经初凝,增大了管内砼的下落阻力,砼堵在管内。砼灌注导管内外压力差不够。3 Q$ A  K- W5 M* ^8 g1 B1 ]( e4 g' N
预防措施:准备备用机械、掺入缓凝剂,做好配合比,改善砼的力学性能。: ?. a$ _3 L* ~0 j8 d: B) Z
处理办法:拔管、吸渣、重灌。& W0 B8 D- |- r6 R# E2 R* T7 ]8 U
C. 坍孔
! t! E/ {' S/ [2 _% w$ [) l发生坍孔后,应查明原因采取相应措施,如保持或加大水头,排除震动源等防止继续坍孔,然后用吸泥机吸出孔中泥土,如不继续坍孔可恢复正常灌注,如坍孔不停止、坍孔部位较深,宜将导管拔除。保存孔位回填粘土,研究处理措施。. ~1 z/ c: N- L9 _

8 J& Z+ V( N1 P! R- h1 F0 N. m0 S2、桩基检测
/ w. o" Y) V! r% m6 Y基坑开挖后,将桩头部位多余砼凿除,以便进行桩基检测。根据设计要求,请专业检测机构,对所有桩基进行100%超声波检测。桩身质量符合设计要求后,才能进行下一道工序。请参考
举报 回复
CL34527026... 发表于 2009-3-17 21:24:48
谢谢楼上的回复:D
举报 回复
hogen2009 发表于 2009-3-13 11:34:49
% Q, A! [+ \0 d0 p7 J4 o! t
1.水下砼灌注事故的预防及处理
- j6 o5 _; q5 ~5 B
A. 导管进水* k5 Z% _0 Y+ G( x& }
首批砼储量不足,或导管底口距孔底间距过大,砼下落后不能埋住导管底口以致泥水从底口进入。
; E' Q4 y$ d: |; ^3 i9 t! n( Q处理方法:将导管提出,将散落在孔底的砼拌合物用空气吸泥机清除,重新灌注。0 x! F( h3 f" D/ o
B. 卡管
7 c3 T& O' Z6 S0 t6 T, s主要原因2 w0 J- `8 L8 l9 R; r6 @% x# T
a.初灌时隔水栓卡管,或由于砼本身的原因如坍落度过小,流动性差、粗骨料过大、拌合物不均匀产生离析、导管接逢处漏水、大雨中运输砼未加遮盖使砼中的水泥浆被冲走,粗骨料集中造成堵塞。9 S# n, R. _% o) q$ F9 E: I' c
b.机械发生故障和其他原因使砼在导管内停留时间过长,或灌注时间持续过长,最初灌注的砼已经初凝,增大了管内砼的下落阻力,砼堵在管内。砼灌注导管内外压力差不够。
/ w: I) t& B# a+ Z4 r: ]( q! v预防措施:准备备用机械、掺入缓凝剂,做好配合比,改善砼的力学性能。8 a* x1 Y4 r6 q
处理办法:拔管、吸渣、重灌。
- Y/ ], `5 X7 B. C6 b5 z2 hC. 坍孔; K6 m+ Q2 _# v+ ]# g
发生坍孔后,应查明原因采取相应措施,如保持或加大水头,排除震动源等防止继续坍孔,然后用吸泥机吸出孔中泥土,如不继续坍孔可恢复正常灌注,如坍孔不停止、坍孔部位较深,宜将导管拔除。保存孔位回填粘土,研究处理措施。
- d( l5 T# C8 w
( U& P+ E; j! ^; s. v6 S9 Y
2、桩基检测
, R2 @, T% w+ m2 \6 j- c基坑开挖后,将桩头部位多余砼凿除,以便进行桩基检测。根据设计要求,请专业检测机构,对所有桩基进行100%超声波检测。桩身质量符合设计要求后,才能进行下一道工序。请参考3 F4 \& p) X: l7 X/ X' p! @6 E/ O