新规范有效宽度问题

lp19800607 发表于 2008-7-9 15:16:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
新规范 箱梁的有效宽度计算% M- k% k" }6 `& o+ _: {0 \; g; L
我算过一个5x20的普通钢筋混凝土7 a9 \0 z4 ^/ M8 D3 B4 x
如果按规范 计算 悬臂1.8m 有效宽度只有0.4左右. g! R: U( F# r( M$ p( X! Z
是不是有效宽度以为的普通钢筋就不计
精彩评论正序浏览

8149查看5评论

改清 发表于 2009-4-22 12:26:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报 回复
qinxiangji... 发表于 2008-8-4 16:21:55
新规范对箱梁的有效宽度计算,本人经过多数桥梁的验证,计算有效宽度中支点应力要折减2MPa左右,/ N! _$ U$ Q3 Y2 f* D6 _
个人认为设计时一定要考虑有效宽度,否则结果相对欠考虑3 r5 C2 ]+ M; w8 h
规范对超静定结构可不考虑有效宽度,强烈抗议规范编者未对此作相关解释,
9 f, T  ~* D  quj前后结果相差如此之大为何可以不考虑?????$ G+ [7 V) r2 T' I  M! M3 L
误导设计人员
举报 回复
ywbjtu 发表于 2008-8-2 18:54:47
新规范对箱梁的有效宽度只是参考规定,不是强制执行。这一点看上一条对T梁有效宽度规定可以看出来,详细结合附注和对T梁有效宽度条文就可以搞明白。
举报 回复
tumuxm 发表于 2008-7-11 17:48:27

新规范有效宽度问题

有关系,参见条文说明里面详细记录~~~~~~~~~~~
举报 回复
gu888min 发表于 2008-7-9 21:09:02
规范中的有效宽度与钢筋没有关系的