小弟初入江湖还请大家多多指教!!0 F3 r* y: ?3 d/ ^3 k( y
(一) 接桩法: g1 ?1 S5 G5 z( b
当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。( [: I) \' n- _: X, m" c( V) ^
1. 开挖接桩 挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。
# h) \5 u, s0 y- \, Q: ] W3 j2,嵌入式接桩 当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。* t- s2 k2 o2 w* P* P
(二) 补桩法5 m( z" ~1 ?, V5 \$ I
桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
- s" y* I! y, d; M+ [(三)钻孔补强法- [; D+ W- a, ]3 z, E* B, Q
此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。- k# I6 L7 U4 q! i, A! _0 b3 a
l,高压注浆补强
+ u; t. D, J! ](1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。 * u* \) ~% w7 C2 w2 R* ~
(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。
* j9 ^$ f( l( ]8 Z0 J9 v6 U* X(四) 扩大承台粱法
/ F/ @' |& S1 H+ d! {) G1. 桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。
$ ]5 O2 O- t( E' `2. 考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。8 P. C. N; P3 w! X+ F) m, }
(五) 改变施工方法1 \! z" e+ J7 _7 l
桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。
' e$ R4 ^2 k/ j, }( L9 X0 F1.改变成桩施工顺序
" v4 q e7 q% C( Q+ M) x如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。
; L* V2 m- D9 r* T6 L. ^9 L2.改变成桩方法
# t x9 N# K1 {0 z5 F% r( D如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。
! D0 @5 a( H; B: Z(六)修改设计
p# I* [4 _7 ^# n3 X& V- j5 j1. 改变桩型
; p5 h# d$ b! j# s当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。
# Z1 t6 I' V8 t! z2. 改变桩位
% i( N% Q" Z7 {灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。& h& ]& m8 Y& ~! t3 E9 B
3. 上部结构卸荷4 a8 i" s1 s% Z v4 w
有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。 |