本帖最后由 挠痒痒 于 2017-6-18 00:01 编辑 2 K/ b1 k4 P5 f8 `- `; M( y: p
& X" \7 G; V% d- s* S
各位大神好~$ h4 e/ ^. |& T: J7 w
本人做了跨河刚桥,功能是人行广场。
6 \6 r9 _+ z- ~: Q q1 y 因甲方要求桥面采用3cm花岗岩板铺装,为加强刚度,钢梁面板设栓钉加了12cmC40铺装层,虽是钢混叠合梁,为计算简单,12cmC40铺装层仅按自重考虑。6 F! t% x- _' u
现遇到一个问题,施工图已出,甲方发现水位提供有误,就差几公分,桥面标高不可动,想调整铺装层结构,问栓钉是否可被取代,面板顶采用间隔2m布置加劲板(厚5mm宽3cm)纵横网格,网格间浇筑5cm厚钢纤维混凝土,防水层+2cm砂浆+3cm花岗岩板。
% y1 x" S3 ^. ?2 ~" a 如果不可以,还有什么较好的材料或方法可使用,本工程费用不是问题,再贵的材料也可以,谢谢各位~~/ j" h) d [% y) G' f
|