关于桥面集中排水的设计建议,供大家参考——
( j6 C3 n0 u0 m1 E0 V5 q$ A! Z根据《公路排水设计规范》(JTJ 018-97)及跨河桥梁集中排水设计经验,现就桥面排水设计建议如下:
5 M( R" E# q% t8 @8 s) _6 B1、跨越公路、铁路、通航河流的桥梁以及城市高架桥。落在桥面上的降水通过桥面横坡和纵坡排流入泄水口后,应汇集到纵向排水管或排水槽,并通过设置在墩台处的竖向排水管(集水管)流入地面排水设施、蒸发池或河流中。
, a Q3 z0 `9 K% a" _( j2、新建工程设计时对较为重要河流和可能升级为水源地的河湖,宜请业主征求环保和水利部门意见,优先考虑集中排水。避免后期增设带来的不必要浪费。; X3 G& d8 m7 L5 t4 @
3、泄水口宜设置在桥面行车道边缘,泄水口的间距可依据《公路排水设计规范》(JTJ 018-97)第8.2节计算,2013年3月1日后,应根据《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012)相关章节计算,最大间距不宜大于20米。
- P1 y" X! s3 J3 P% n5 z4 P D/ \4、蒸发池容积应按排水量计算确定,蒸发池位置按照在桥下就近排放和不再征用土地的原则,并根据实际情况合理确定蒸发池位置,间距一般不宜大于300米。
1 ~4 P' l7 e& [9 x+ d5、长大桥梁跨大堤(含大堤护坡、护岸工程)需重点考虑集中排水,防止桥面排水冲击堤坝。
( D4 A1 q+ h: o( E5 A6、如桥面纵坡较小,宜通过调节纵向排水管吊杆的长度设置合理的排水管纵坡,以避免排水不畅。
( `, N" `- o6 V. n7、寒冷地区竖向集水管管口应距离地面50cm以上。
3 A/ t7 E1 H' r8 b" J, Y. K6 [1 f. o& n
|