拱桥加宽 新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?

陌上花开... 发表于 2012-5-8 09:08:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于道路改扩建,旧拱桥宽度不足,右侧加宽2米,设计时# w; _& W( ]" u' W
桥台为U台扩大基础" e+ v- i& z' z% }2 {2 J" Y
新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?5 \3 }. m2 q+ \6 l
专家提出 桥台连接不妥,
+ m0 E- ~! G' t因为旧桥台已基本稳定   新桥台会有沉降
  B3 Z( R! x8 w
- t' \+ R: ?$ W( U+ G/ n+ t大家怎么看呢?/ J( [- b' \% H
/ _4 {- O9 x' l" Y' w" B0 r& s
本人认为旧桥台为扩大基础 持力层 或为卵石 或为基岩,新桥台不会有很大的沉降  可以将新旧桥台连接起来。
( q& _0 R* e0 J/ t1 d( f; s* |
3 k' z2 u" }% i5 m) b* W( o' O本项目有4个加宽拱桥& m- e  X# }; g# \( |8 ~% \
精彩评论倒序浏览

8571查看2评论

我意逍遥... 发表于 2012-5-8 18:32:29
旧桥拓宽都比较麻烦,我们做的时候下部结构一般是用桩,基础不相连。不均匀沉降肯定会有,根据地质情况大小不一,如果要沉降,靠几根钢筋是拉不住的。上部桥面相连部分仅现浇层和铺装层,后期若剪坏了就局部修整。不过你这个仅加宽2m,反力较小,如果地质很好,沉降应该不是问题
举报 回复
fuzhenghus... 发表于 2012-5-9 07:43:27 来自手机
个人认为将新旧桥台植筋相连没必要。如果新桥台要沉降,植筋也拉不住。如果不会沉降,那植筋的意义就在于增加新建部分的稳定性。我觉得新建部分应该不需要通过植筋来稳定吧?