拱桥加宽 新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?

陌上花开... 发表于 2012-5-8 09:08:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于道路改扩建,旧拱桥宽度不足,右侧加宽2米,设计时
' J4 H9 ^8 L/ Z# d桥台为U台扩大基础
8 _* v( z5 X/ D5 F新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?
+ j% I3 d# L' J! C1 k% _* U2 g专家提出 桥台连接不妥,8 b4 M8 r3 m; y1 T
因为旧桥台已基本稳定   新桥台会有沉降
& R4 R0 o  v- ?% }0 V# t, V0 {$ S# @$ Y* _; M  O
大家怎么看呢?7 T+ n9 q+ g: O) d/ w) K' s$ y+ X

; a- B) {% o( a7 b本人认为旧桥台为扩大基础 持力层 或为卵石 或为基岩,新桥台不会有很大的沉降  可以将新旧桥台连接起来。8 A9 T$ ^+ s# x
' K' n4 f" [8 g* c
本项目有4个加宽拱桥
) A4 K' B4 e: x. ^5 T+ ]" K% b
精彩评论倒序浏览

8884查看2评论

我意逍遥... 发表于 2012-5-8 18:32:29
旧桥拓宽都比较麻烦,我们做的时候下部结构一般是用桩,基础不相连。不均匀沉降肯定会有,根据地质情况大小不一,如果要沉降,靠几根钢筋是拉不住的。上部桥面相连部分仅现浇层和铺装层,后期若剪坏了就局部修整。不过你这个仅加宽2m,反力较小,如果地质很好,沉降应该不是问题
举报 回复
fuzhenghus... 发表于 2012-5-9 07:43:27 来自手机
个人认为将新旧桥台植筋相连没必要。如果新桥台要沉降,植筋也拉不住。如果不会沉降,那植筋的意义就在于增加新建部分的稳定性。我觉得新建部分应该不需要通过植筋来稳定吧?