本帖最后由 anhui_ts 于 2012-3-13 13:12 编辑
# [! `; {' K/ q; U, {" ]
9 O% ?, `3 v9 \$ i! v回弹法测量混凝土强度中,宜首先选择混凝土浇筑方向的侧面进行水平方向测试。如不具备浇筑方向侧面水平测试的条件,可采用非水平状态测试,或测试混凝土浇筑的顶面或底面。+ z* Z+ `0 N1 g- _' m8 e# h
测试时回弹仪处于非水平状态, 同时测试面又非混凝土浇筑方向的侧面, 则应对测得的回弹值先进行角度修正, 然后对角度修正后的值再进行顶面或底面修正。
# E& l# F0 b* u+ B5 _+ A4 Q7 i' u--------------------------------------2 V/ y5 ~. [, `! H& `. f* i/ x
楼主的疑问好像是:混凝土浇筑的顶面或底面,应该进行向下90度或向上90度测试,一般情况下是这样,但是,有些预制构件安装时的状态与浇筑时的状态可能不一致,需要旋转# E6 [& J/ h6 A8 ~3 ~ ~: a7 T
|