伸缩缝预埋筋的锚固力要求

泡泡龙007... 发表于 2011-5-9 15:05:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于省局要求对工地的伸缩缝钢筋现场做抗拔试验,关于抗拔力的合格标准有了疑惑。/ u' s  o, K2 N0 ?8 I' B
查了下规范,没有发现有关于伸缩缝预埋筋的锚固力要求的内容,设计院的同学也问了下,也说没有具体明确的要求?
9 _) h) d3 f1 W) ?对于钢筋锚固长度的计算,《混凝土结构设计规范》里面9.3.1一般要求按照钢筋设计强度计算锚固长度,是否意味着伸缩缝可以按照钢筋设计强度计算所需的锚固力?大家讨论下看看。( L. r4 v8 |, }" L+ U( A. c
精彩评论倒序浏览

9362查看2评论

seulqs 发表于 2011-5-11 08:30:03
这个问题的确没见过
% _$ Y+ I) r$ `2 @. M不知道是讨论的哪个层面的问题" _6 P% ^9 F( O4 g7 q
锚固长度跟锚固力似乎不是一个概念/ I: g) V% U: ~( K: L8 _
还有伸缩缝里的钢筋可以做抗拔试验,与其他构件里面的钢筋抗拔试验有什么不同的吗?
举报 回复
泡泡龙007... 发表于 2011-6-10 13:58:31
本帖最后由 泡泡龙007 于 2011-6-10 14:01 编辑
- s! j! d, W9 {7 S5 A) U  i( S6 `  N3 L7 G9 u& s( c( V
严格来说确实锚固长度与锚固力不是相同概念,需要加个条件吧,如果考虑到直筋锚固,在一定长度范围内两者就有直接关系了。
# y; a9 Q. E2 S; ~4 p+ p' A' b至于是否与其他构件钢筋是否不同,我理解伸缩缝钢筋承受的动载更加强烈些吧。
. w! H# W. F% T- q7 H5 o# Z( y# q$ D
后来我们做了抗拔试验,是按照设计抗拉强度控制的,试验结果合格。7 i, K" C6 Q- V3 ~
/ ^- D- M& G1 b% r' r$ W
举报 回复