钢箱梁顶板U肋的刚柔判断

20qiao16 发表于 2020-2-28 17:05:11 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢箱梁桥设计书籍-贾高炯  这本书里面最后例题里面是将顶板U肋的刚柔判断是按整个计算的而非一分为二计算的。又详细对比了一下两者的计算结果,发现当顶板厚度较大时,两者判断的结果一个为柔,一个为刚。请问,这两个方法大佬们是不是有不同的认识
精彩评论正序浏览

1.3万查看1评论

BComposite 发表于 2020-2-28 17:14:29
截图202002281713235658..png ) }( o2 c  N) i$ D4 h. K
这个肯定是按切分为2计算的,而且这两种算法的结果差异巨大
& q: e8 P3 b( L0 R' S1 j
没有横向力,U肋和两个偏球扁钢肋有什么区别?
& F+ w% y/ B+ ~; v6 L% h4 a- P
钢板失稳的时候,模态是以加劲肋的腹板为波节,u肋也是以两个腹板为波节,而不是以虚拟的中心为波节