9 {/ E! h' A: e8 B* T3 x
如图所示,某正交异性钢桥面板与纵梁焊缝设计要求熔透(对接与角焊缝组合), $ B: q" q, q0 s9 u* _% [" y
依据现场实际情况,纵梁边距U肋间距过小,反面无工位进行气刨清根(距U肋仅140mm),
" A* Q" S6 g6 O A3 |+ Z
依据国内部分正交异性桥面板的使用情况,采用双面角焊缝(不溶透)的也比较多。
1 R$ p2 ^7 v7 L. {' F 讨论:从工程实际出发,两种焊缝在技术上有何优劣?
. Y' p6 P% @3 ^( m4 ~9 e+ A; Q
或者您有什么建议》
, P: _8 Q9 o3 V9 w2 t |