关于桥面集中排水的设计建议,供大家参考——/ [6 o7 p6 m9 v. H9 v: z3 A9 K
根据《公路排水设计规范》(JTJ 018-97)及跨河桥梁集中排水设计经验,现就桥面排水设计建议如下:
2 r/ W& ?8 q- V6 c1、跨越公路、铁路、通航河流的桥梁以及城市高架桥。落在桥面上的降水通过桥面横坡和纵坡排流入泄水口后,应汇集到纵向排水管或排水槽,并通过设置在墩台处的竖向排水管(集水管)流入地面排水设施、蒸发池或河流中。4 v! a8 ]! B9 z( T& A
2、新建工程设计时对较为重要河流和可能升级为水源地的河湖,宜请业主征求环保和水利部门意见,优先考虑集中排水。避免后期增设带来的不必要浪费。
) b& `( K( v/ r. O& Y4 e3、泄水口宜设置在桥面行车道边缘,泄水口的间距可依据《公路排水设计规范》(JTJ 018-97)第8.2节计算,2013年3月1日后,应根据《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012)相关章节计算,最大间距不宜大于20米。
# z4 v* t% L6 t: U4、蒸发池容积应按排水量计算确定,蒸发池位置按照在桥下就近排放和不再征用土地的原则,并根据实际情况合理确定蒸发池位置,间距一般不宜大于300米。 E$ n9 k" O3 S1 B0 p8 k
5、长大桥梁跨大堤(含大堤护坡、护岸工程)需重点考虑集中排水,防止桥面排水冲击堤坝。
# T8 |( v. n% y- r6、如桥面纵坡较小,宜通过调节纵向排水管吊杆的长度设置合理的排水管纵坡,以避免排水不畅。
' {! ?/ G6 y7 g: l- H: A7、寒冷地区竖向集水管管口应距离地面50cm以上。
4 F4 R. I$ p* m8 q
2 M& X8 r1 ]4 p |