最近在设计中碰到了有点小困扰,对于这两个名词的定义有了一些新的理解,分享一下,欢迎拍砖! % F0 Z1 Q9 z& d( x
8 p3 v8 D l% a% b) l
设计最高通航水位
# A: D: [- K& H标准载重船舶在某一航道上能正常通航的最高水位。是确定航道、船闸闸首、闸室墙顶面高程以及桥梁、电缆等跨河建筑物通航净空的起算水位。在工程实践中,它通常等于按规定的设计频率所确定的相应水位,而设计频率则根据航道等级及航道的自然条件等选定,一般取为10~20年一遇。 * G- F) i9 U! p
* l. p' s+ W5 e★ 权威出处: 《中国土木建筑百科辞典》 中国建筑工业出版社 郝瀛;龚崇准,邓学钧
2 J3 d% S# l0 j1 X! e3 l/ _3 b3 A1 u
& ^, { [ `. n8 S U长江航道通航水位重现期
- |+ ~5 D3 ^8 s: t* u" P据中华人民共和国国家标准—内河通航标准规定,长江水系干支流天然河流状态下,设计最高通航水位的洪水重现期和最低通航水位保证率及重现期。如下表: ' O; {! l0 k9 ^9 q& f0 N! Q
( z& d( ~5 d: K3 P6 O& l
; j; R: m3 d; A5 B3 N天然河流设计最高通航水位的洪水重现期 航道等级 | 洪水重现期(年) | Ⅰ~Ⅲ | 20 | Ⅳ、Ⅴ | 10 | Ⅵ、Ⅶ | 5 |
4 }: T- x8 h! I. X. S$ w+ n+ m8 K! S
$ W S- j9 x3 [- A' t# C5 `5 d
注:对出现高于设计最高通航水位历时很短的山区性河流,Ⅲ 级航道的洪水重现期可降低为10年一遇;Ⅳ、Ⅴ级可降低 为5年一遇,Ⅶ级可按2~3年一遇执行。 t$ h& G3 U9 r
天然河流设计最低通航水位保证率频率法 航道等级 | 保证率(%) | 重现期(年) | Ⅰ、Ⅱ | 98~99 | 5~10 | Ⅲ、Ⅳ | 95~98 | 4~5 | Ⅴ~Ⅶ | 90~95 | 2~4 |
% d, Y2 u) a# H8 b3 X+ l
( e9 T: E3 s( M# I' t& D' O" f注:本表所列保证率为统计年限中各年内高于和等于某一水 位的天数占全年天数的百分比。用各年该保证率的水位进 行频率计算,按表列重现期确定设计最低通航水位。: _, O2 {! ~5 W2 I1 n, ~: a2 X
' z. M% f# {% Y0 ~
★ 权威出处:《长江大辞典》 武汉出版社 王杰,王保畬,罗正齐 |