关于支座摩阻系数的取值,D60规范和抗震规范(公路细则或城市桥梁)有很大不同:
# \; \% W) e% T" M对于板式橡胶支座,D60规范取0.3或0.2,抗震规范取其一半,为0.15或0.1;
6 T8 E, t4 t& K# h对于四氟板活动支座,D60规范取0.06(加硅脂),抗震规范取0.02。" G4 ^. A7 V- I% l2 s8 O' z5 r
静力计算和抗震计算时,摩擦系数有如此大的不同,甚是疑惑。个人认为,都是出于安全设计考虑:静力计算时,摩擦系数取值偏大,桥墩水平力就可能偏大,是保守设计;抗震计算时,对于支座是抗滑移验算,摩擦系数取值偏小,也是为了更安全的限制支座滑移和防止落梁。9 g5 S3 D3 [. q) `8 s8 |& C F
不知道大家怎么看?欢迎讨论和批评指正。0 u: y [2 G9 s( o7 M
|