拱桥加宽 新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?

陌上花开... 发表于 2012-5-8 09:08:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于道路改扩建,旧拱桥宽度不足,右侧加宽2米,设计时
! Q" g  m& f3 m7 q桥台为U台扩大基础9 b0 Z3 k8 e' k* W  s6 w, e
新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?
5 Y8 {9 L$ M  ~! _, X; U) a专家提出 桥台连接不妥,0 y, I: n! G5 y7 G: M# G7 `3 `
因为旧桥台已基本稳定   新桥台会有沉降/ M) k4 h+ d0 K6 f" V! A

$ s+ k% @7 P  P/ |+ g! Y  e大家怎么看呢?
: |' i5 [1 @2 v! o- m7 N
1 a' v4 \' i! U0 }7 d& s) l& \本人认为旧桥台为扩大基础 持力层 或为卵石 或为基岩,新桥台不会有很大的沉降  可以将新旧桥台连接起来。0 v5 I  V3 }  @
" R, T+ t2 T0 a, E3 l
本项目有4个加宽拱桥
+ a8 [0 e4 r8 `. \+ G" q5 j
精彩评论正序浏览

8569查看2评论

fuzhenghus... 发表于 2012-5-9 07:43:27 来自手机
个人认为将新旧桥台植筋相连没必要。如果新桥台要沉降,植筋也拉不住。如果不会沉降,那植筋的意义就在于增加新建部分的稳定性。我觉得新建部分应该不需要通过植筋来稳定吧?
举报 回复
我意逍遥... 发表于 2012-5-8 18:32:29
旧桥拓宽都比较麻烦,我们做的时候下部结构一般是用桩,基础不相连。不均匀沉降肯定会有,根据地质情况大小不一,如果要沉降,靠几根钢筋是拉不住的。上部桥面相连部分仅现浇层和铺装层,后期若剪坏了就局部修整。不过你这个仅加宽2m,反力较小,如果地质很好,沉降应该不是问题