桥墩桩基浇筑未能连续浇筑的补救措施

tangqc320 发表于 2012-4-6 08:17:14 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 tangqc320 于 2012-4-6 08:20 编辑 1 O! j4 x$ ~9 x, G# D7 j

( E+ K8 y+ p' A最近设计的一个桥,施工单位在对桩基进行浇筑的时候,由于机器出现故障没能对桩基进行连续浇筑,形成所谓的断桩,有经验的大侠介绍一下补救措施吧。
精彩评论正序浏览

8415查看10评论

trueghost 发表于 2012-4-24 10:46:52

2 T9 t3 G% C1 D/ E1 C9 a) x学习了!!                     
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-4-18 10:34:39
钻孔灌注桩浇筑混凝土不连续处理方法探讨。
8 }7 Z  a* r. a" Y( C1、如果桩浇筑不多(<10米),尽快直接清除已浇混凝土,钢筋笼拔出,重新再来;
. V1 M4 H) \/ y% ~. @# Q1 F" o( Q2、如果桩浇筑长度达到2/3,只能采取干处处理。抽走浮浆,等待已浇混凝土凝固后处理(浇筑干硬性混凝土);# i: V% F0 @* U6 F( x& X0 I
3、如果除了上面两种情况,采取的步骤有:①拔出导管;②检查导管密封状态;③重新插入导管;④采用微型泥浆泵从导管中插入,吸净导管中泥浆和沉渣;⑤重新浇筑混凝土。如果上述方法不容许,只能等待已浇混凝土凝固后在桩身外面罩入钢护筒至断桩位置,抽干后干处作业了。
举报 回复
tangqc320 发表于 2012-4-12 11:26:50
suker 发表于 2012-4-7 10:14 0 p+ h. X; }5 F7 F" w: [4 H2 }
最好是在原桩位重新灌根桩,或者做骑马桩,也就是在原桩基础的旁边增加两个小直径的桩,用承台相连
3 Q- A$ s% T+ ^$ q/ Q
谢谢,回答的很详细,学习了!
举报 回复
tangqc320 发表于 2012-4-12 11:25:05
heguanjie 发表于 2012-4-7 16:08
% K" q4 G" O0 u0 d' I( N7 j哼哼 老兄 我知道你
, ~  X9 s7 H4 Z, q
你在国外也能上桥头堡啊!后来怎么处理的?8 F! [4 u7 y9 i! u$ Q& ~; c
举报 回复
whglh 发表于 2012-4-9 12:59:32
根据桩的具体情况。我以前在沪宁高速上遇到过一个。先用素土回填,后用冲击钻重新钻孔。效果还不错。
举报 回复
whglh 发表于 2012-4-8 19:02:57
学习了。
举报 回复
heguanjie 发表于 2012-4-7 16:08:28
哼哼 老兄 我知道你
举报 回复
heguanjie 发表于 2012-4-7 16:07:25
这个看断桩情况进行处理  15以下可以进行接桩  不过可能要进行承载力试验
举报 回复
suker 发表于 2012-4-7 10:14:34
最好是在原桩位重新灌根桩,或者做骑马桩,也就是在原桩基础的旁边增加两个小直径的桩,用承台相连
* I9 R) q$ R' t: b, O
举报 回复
tmgc_c 发表于 2012-4-6 12:26:12
施工单位自己处理,设计不用瞎操心。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册