tomatogard... 发表于 2006-11-17 11:03:17 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于斜拉桥主塔锚固区预应力的设置您喜欢采用环向预应力呢?还是喜欢粗钢筋呢?+ t- H" s. y! f: v3 H; f
1、环向预应力与精轧粗钢筋有利有弊,请大家都讲讲各自的好处
! e" r- N8 o2 t/ k. H, p( j2、目前我们某项目总工讲不要我们采用环向预应力,讲了很多不好的地方,您是不是也同意呢,那么以后的设计中环向预应力会不会被粗钢筋代替呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论正序浏览

1.5万查看5评论

lp19800607 发表于 2008-7-3 10:26:35

回复 沙发 独自等待 的帖子

如果用钢锚箱 应该也要用粗钢筋 或环向预应力吧
" x0 e6 }" `9 ^: j% L" s3 h除非使用钢锚梁 水平力基本可以自己平衡
举报 回复
zhang73200... 发表于 2008-6-28 03:42:03
各有各的问题,关键是设计计算要考虑周全
举报 回复
iveyful 发表于 2008-6-14 23:05:30
根据个人经验,各有优缺点,如下:1 u2 B5 F# `+ k: f# d0 k1 h
第一,环向预应力孔道在施加预应力的效果上比较直接有效,较精轧粗钢筋要经济。但是环向预应力孔道在索塔锚固区精确定位困难,更由于曲线半径小预应力吨位大,容易在混凝土塔壁上造成裂缝。0 ~; p3 A7 U- \! r
第二,拉索锚固区结构尺寸一般不是很大,采用精轧粗钢筋时,张拉预应力很难准确控制压力大小,因为伸长量很小。但是定位简单,且不像环向预应力孔道那样需考虑与其他构件的位置冲突

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
lp19800607 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
独自等待... 发表于 2007-3-16 22:56:24
现在用钢锚箱很多:比如南京二桥
% \  |7 h% T! t或者钢塔,南京三桥
4 Q- o/ z  C; V2 S8 ~9 p钢受力明确,计算也相对更复核实际& v. u1 q+ o7 j  w5 Y3 w# j
环向预应力多用在400m内的斜拉桥,相对技术比较成熟

评分

参与人数 2堡币 +7 收起 理由
lp19800607 + 2 交流答疑
redflag + 5 技术答疑!

查看全部评分

举报 回复