我这里补充一个问题就不另开贴了- Q0 f8 X- W. G1 N
+ a- ^! T7 @, `9 b6 g2 {- ~
目前手上一座老拱桥扩建工程,方案为在拱桥一侧新建7m板梁+22mT梁+7m板梁新桥,并与老桥进行搭接处理,然后整体桥面铺装。* `$ F1 b2 q8 l
. G+ h7 B6 Z# l& ~. G5 B' w+ _因为桥墩处盖梁横桥向尺寸小于板梁的横向尺寸(板梁横向宽度7.3,桥墩盖梁横向宽度7.0m),故盖梁两侧无法设置防震挡块,而且有0.3m的板梁是处于悬挑的,当然锚栓是肯定要设置的,但是心里还是悬忽忽的,请问下这样设置合理和安全吗? |