新规范有效宽度问题

lp19800607 发表于 2008-7-9 15:16:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
新规范 箱梁的有效宽度计算' {% T4 D; {, R- r
我算过一个5x20的普通钢筋混凝土+ A- i, I# l4 b; a# Z( @1 [2 L
如果按规范 计算 悬臂1.8m 有效宽度只有0.4左右
% \7 |! b5 d+ d; y9 A: a# C是不是有效宽度以为的普通钢筋就不计
精彩评论正序浏览

9833查看5评论

改清 发表于 2009-4-22 12:26:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报 回复
qinxiangji... 发表于 2008-8-4 16:21:55
新规范对箱梁的有效宽度计算,本人经过多数桥梁的验证,计算有效宽度中支点应力要折减2MPa左右,4 s7 w+ i5 S" B/ Q: t
个人认为设计时一定要考虑有效宽度,否则结果相对欠考虑* `; {! B. ]- Z& R* Y* R3 e5 z
规范对超静定结构可不考虑有效宽度,强烈抗议规范编者未对此作相关解释,+ ?) T, G& M( ]
uj前后结果相差如此之大为何可以不考虑?????
8 ]8 {; T+ ~  @* K( H7 {* a* F误导设计人员
举报 回复
ywbjtu 发表于 2008-8-2 18:54:47
新规范对箱梁的有效宽度只是参考规定,不是强制执行。这一点看上一条对T梁有效宽度规定可以看出来,详细结合附注和对T梁有效宽度条文就可以搞明白。
举报 回复
tumuxm 发表于 2008-7-11 17:48:27

新规范有效宽度问题

有关系,参见条文说明里面详细记录~~~~~~~~~~~
举报 回复
gu888min 发表于 2008-7-9 21:09:02
规范中的有效宽度与钢筋没有关系的
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00