本帖最后由 挠痒痒 于 2017-6-18 00:01 编辑
3 Y t# c6 j+ q9 l3 a( b/ s$ z" v
& t& ~ M% G8 U i" U/ e各位大神好~2 B& C; @8 @3 \. N5 e- J4 `
本人做了跨河刚桥,功能是人行广场。
- l/ l) J6 X8 U$ i: } 因甲方要求桥面采用3cm花岗岩板铺装,为加强刚度,钢梁面板设栓钉加了12cmC40铺装层,虽是钢混叠合梁,为计算简单,12cmC40铺装层仅按自重考虑。- `5 K! q- i. ~# I7 L
现遇到一个问题,施工图已出,甲方发现水位提供有误,就差几公分,桥面标高不可动,想调整铺装层结构,问栓钉是否可被取代,面板顶采用间隔2m布置加劲板(厚5mm宽3cm)纵横网格,网格间浇筑5cm厚钢纤维混凝土,防水层+2cm砂浆+3cm花岗岩板。
! O( j: m! Z6 G' G, [- g; Z& K 如果不可以,还有什么较好的材料或方法可使用,本工程费用不是问题,再贵的材料也可以,谢谢各位~~$ d$ e/ z" p* v' k/ N1 m2 q
|