关于桥面集中排水的设计建议,供大家参考——3 j( S5 L/ v; J& a
根据《公路排水设计规范》(JTJ 018-97)及跨河桥梁集中排水设计经验,现就桥面排水设计建议如下:
/ ]8 A. O9 H9 I4 K' B% {1、跨越公路、铁路、通航河流的桥梁以及城市高架桥。落在桥面上的降水通过桥面横坡和纵坡排流入泄水口后,应汇集到纵向排水管或排水槽,并通过设置在墩台处的竖向排水管(集水管)流入地面排水设施、蒸发池或河流中。% z# o5 b3 {$ i) T5 v. T q' W+ H
2、新建工程设计时对较为重要河流和可能升级为水源地的河湖,宜请业主征求环保和水利部门意见,优先考虑集中排水。避免后期增设带来的不必要浪费。% E: t) P+ p* { s8 k
3、泄水口宜设置在桥面行车道边缘,泄水口的间距可依据《公路排水设计规范》(JTJ 018-97)第8.2节计算,2013年3月1日后,应根据《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012)相关章节计算,最大间距不宜大于20米。) ?3 O$ ?! Y: Y5 H) q ^
4、蒸发池容积应按排水量计算确定,蒸发池位置按照在桥下就近排放和不再征用土地的原则,并根据实际情况合理确定蒸发池位置,间距一般不宜大于300米。
" Z# V' {5 B r9 q7 ?3 Q+ W% i5、长大桥梁跨大堤(含大堤护坡、护岸工程)需重点考虑集中排水,防止桥面排水冲击堤坝。
% [- X$ c) `6 S7 U6 D9 H6、如桥面纵坡较小,宜通过调节纵向排水管吊杆的长度设置合理的排水管纵坡,以避免排水不畅。* v# u; ^6 T' ] |1 {3 O& o6 Q
7、寒冷地区竖向集水管管口应距离地面50cm以上。
& g2 q K# u" Q
( l( I4 `( y$ y# r" J |