本帖最后由 hstzyl 于 2013-3-7 11:14 编辑 . j8 M- I9 _; _" G) [
0 i6 T& ?0 m' e7 D* i* e. C最近把袁伦一写的《连续桥面简支梁桥墩台计算实例》仔细看了一下,对第一节桥墩计算存在一些困惑啊,比较纠结啊,下面展开说说。
/ l7 K: J8 L7 A% M一、桥墩计算偏心距增大系数η计算的困惑* R% K0 V) H& J& u1 Z. _3 ^ V
书上这么算的:确定假想固结点,求得等代截面,最后得到计算长度。书上这么算我也总体理解,换成我自己就这么计算,用midas按照实际建模,土弹簧,墩顶弹簧都得要,屈曲分析得到临界荷载,在根据墩径1.5m,算出桥墩计算长度。这里很关键的不同是,书上用了等代截面,也就是说把桩基也考虑进去,其实可以当做一个阶梯状的桥墩,最后结果看“求出计算结果”图片。这样导致墩底截面偏心距增大系数计算出来不同了,按照我的结果计算是1.204,书上是(04规范)1.305,书上偏保守,那我应该取哪一个呢?按照答疑汇编的意思我应该按照书上这么算才正确。这是其中一个困惑,同时另附一篇跟我的思路一样的文献资料。0 a7 z0 }: i8 V8 h
* e, T7 [1 @; R. h, Z9 W5 d0 W二、桩基截面验算的困惑0 J: m% i* q( ^2 r0 E6 F3 X* z. s
书上是这么算的,不考虑桩基失稳,也就是不考虑轴力二阶效应。到这我很抓狂了,前面计算偏心距增大系数η的时候不是把桩基考虑一部分进去了么,其实就是一个阶梯状桥墩啊,那控制截面不应该只是一个墩底截面,而桩身弯矩最大处所在位置也假想固结点以上,所以我觉得应计入偏心距增大系数,这是另一个困惑。希望堡里的高手能帮我解惑,附上几篇文献。谢谢各位! |