结构形式如图所示,两桩条形承台,承台宽度为2.4m,长度5.9m,高度1.5m。桩中心间距为3.5m,桩径1.2m,条形承台上布置肋板,厚度1m,下缘2.6m,上缘1.36m。/ d4 g- E v+ {6 x% M9 r; K
5 M2 s0 E+ V6 i# u% P% l+ `
问题:+ E y$ ?* d6 M3 }1 a& ?' l: ?
1. 这种条形承台属于柱下条形承台还是墙下桩基承台梁?
4 [$ ^) Q- h7 \8 w2. 这种形式的条形承台如何配筋验算,目前按照(JTG D62-2004)公路混凝土规范8.5.3“撑杆-系杆”进行计算。能否需要按照倒置地基弹性梁计算(桩基手册-2009第七章桩基承台第三节承台计算(三)抗弯承载力4)墙下桩基承台梁弯矩计算)?将两桩反力换算为均布荷载,两桩作为支点?(GB50007 -2002)建筑地基规范的8.5.16中第一条的弯矩计算公式是否适用?
7 q, c2 w& Z" I* Y$ |3. 是否有必要计算冲切及抗剪承载力验算?如果需要ax<0,ay<0,怎么办?
1 w, I8 c$ w: d, r4. 两条形桩承台间的拉梁如何计算?桩基手册-2009第七章桩基承台第二节承台构造(三)承台与承台连接第2条:
, p% `7 d" o" X; @! c( c$ X6 H连系梁截面一般按可能的最大水平力确定,配筋则按可能的最大水平力确定。" ~$ F# O9 ?) V3 W& i
在这里我有个疑问:既然连系梁是连接两个条形承台的,那么两个承台间的不平衡弯矩是不是由连系梁承担呢?如果由它承担又该如何计算呢?我现在是用扣除承台自重及其覆土重后的桩顶压力来计算其弯矩:(N1+N3)*X1-(N2+N4)*X2,X1,X2为桩中心至系梁与承台交接处的距离。计算结果弯矩很大很大,,,感觉不对头。) i- R7 S, [. B
5 L) B1 w0 F. j3 [# H/ j9 S3 r! f4 o$ M g, }
各位大侠,新年快乐。请为小弟解惑,感激不尽。急急急!!! |