一座现浇箱梁桥,单箱多室的,梁顶的用于取模板的人孔 (施工单位切割顶板钢筋后恢复的)需要单独出个图不?
还有箱梁人孔一般设置在哪些部位较好呢?有什么原则没有。
用于取模板的人孔一般设置在顶板,我想旭日东升大哥所说的几点原因也是基于施工阶段人孔的;
除了施工阶段用于取模板的人孔,还有一种人孔是用于运营阶段检测检修的,这种人孔如果是在连续梁上,我觉得一般应该设置在边跨近边墩箱室底板中央,理由:1、首先躲开腹板附近底板钢束密集区域,不过前提是底板上不是满布钢束的;2、边跨边墩附近弯矩较小,且不像中墩下缘受压那么大;3、防水要求不像设置在桥面上的人孔那么高,设置在桥面上的检修人孔受很多条件限制,一般需要桥梁有分隔带,且需要突出桥面一定高度,防止雨水倒灌;4、桥面上的检修孔常见于长大桥梁,比如大跨的悬索、斜拉结构,在桥面上分隔带内隔一段距离就设置一处人孔。
个人理解,请大家拍砖 |