拱桥加宽 新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?

陌上花开... 发表于 2012-5-8 09:08:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于道路改扩建,旧拱桥宽度不足,右侧加宽2米,设计时% \5 ~# {, a% [: J
桥台为U台扩大基础
; r  l9 ?; o: q3 I% J: t6 Y* J. X新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?
' R4 T8 d5 o: t; Y, z' w+ e专家提出 桥台连接不妥,7 A0 I6 l( {# {6 K3 D/ E. G
因为旧桥台已基本稳定   新桥台会有沉降+ K5 t" L& Q* @

, Z# ?2 c" X  u( Q, p大家怎么看呢?* Q) v4 v5 n5 Q" h7 i

8 k: K& q5 |# m/ m" }本人认为旧桥台为扩大基础 持力层 或为卵石 或为基岩,新桥台不会有很大的沉降  可以将新旧桥台连接起来。
. h' P- b1 h% `. H$ r9 C: y- I6 p: j! ?6 q; P' K
本项目有4个加宽拱桥4 \: C8 g$ A3 d7 ]' U7 |
精彩评论倒序浏览

8875查看2评论

我意逍遥... 发表于 2012-5-8 18:32:29
旧桥拓宽都比较麻烦,我们做的时候下部结构一般是用桩,基础不相连。不均匀沉降肯定会有,根据地质情况大小不一,如果要沉降,靠几根钢筋是拉不住的。上部桥面相连部分仅现浇层和铺装层,后期若剪坏了就局部修整。不过你这个仅加宽2m,反力较小,如果地质很好,沉降应该不是问题
举报 回复
fuzhenghus... 发表于 2012-5-9 07:43:27 来自手机
个人认为将新旧桥台植筋相连没必要。如果新桥台要沉降,植筋也拉不住。如果不会沉降,那植筋的意义就在于增加新建部分的稳定性。我觉得新建部分应该不需要通过植筋来稳定吧?