拱桥加宽 新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?

陌上花开... 发表于 2012-5-8 09:08:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于道路改扩建,旧拱桥宽度不足,右侧加宽2米,设计时
7 q; _, j- K( D' j9 f0 x! O* q; Q桥台为U台扩大基础
0 S, Y# J- t; g2 j. o' @! f新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?8 }' H& f1 j* ^) V
专家提出 桥台连接不妥,% T2 q/ ]) h9 s9 \6 W) X
因为旧桥台已基本稳定   新桥台会有沉降1 ^: v0 v4 f6 z

+ |' l: p7 _) ~" L' O" d1 ?大家怎么看呢?
' H; f, E- ?& ?% Q4 |4 a4 `5 H5 [: @! f
本人认为旧桥台为扩大基础 持力层 或为卵石 或为基岩,新桥台不会有很大的沉降  可以将新旧桥台连接起来。- {% |, q1 j7 ~
/ ?+ H; a6 h, D4 T/ I
本项目有4个加宽拱桥9 U, k2 g8 Y+ \+ X5 L4 ^8 B/ g
精彩评论倒序浏览

8331查看2评论

我意逍遥... 发表于 2012-5-8 18:32:29
旧桥拓宽都比较麻烦,我们做的时候下部结构一般是用桩,基础不相连。不均匀沉降肯定会有,根据地质情况大小不一,如果要沉降,靠几根钢筋是拉不住的。上部桥面相连部分仅现浇层和铺装层,后期若剪坏了就局部修整。不过你这个仅加宽2m,反力较小,如果地质很好,沉降应该不是问题
举报 回复
fuzhenghus... 发表于 2012-5-9 07:43:27 来自手机
个人认为将新旧桥台植筋相连没必要。如果新桥台要沉降,植筋也拉不住。如果不会沉降,那植筋的意义就在于增加新建部分的稳定性。我觉得新建部分应该不需要通过植筋来稳定吧?