多联预应力现浇箱梁张拉空间的问题

danglj 发表于 2012-4-7 20:22:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
想请教一下,多联预应力连续箱梁,在分联墩处,千斤顶的张拉空间改如何考虑。现在是腹板的钢束锚固处离梁端均为15cm,伸缩缝16cm,也就是说张拉空间最多只有2*15+16=46cm。不知道施工单位能否施工?如果能施工,是采取什么方式处理的?如果不能施工,那么我应该如何修改设计?希望能得到大家的指导,谢谢。

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论倒序浏览

1.3万查看11评论

ymqy 发表于 2012-4-7 22:45:49
肯定不够了,内卡式千斤顶长才40多cm,张拉空间至少得1m。
9 f- v- y" t+ p- |
举报 回复
akusil 发表于 2012-4-7 23:04:09
恩 同楼上 内卡式千斤顶是张拉空间最小的了
举报 回复
seulqs 发表于 2012-4-8 10:02:40
采用A B梁形式;7 |$ r) ?. P9 V9 Z
梁端开深槽;, \6 a' J& l: q" f: ?3 B
将梁端钢束移至顶板上方张拉;  |0 C8 K% Y( g/ Z2 _) Q
单端张拉。。。。。5 x. d. t" K, X5 w/ F
方法比较多,我们常用第二种。
举报 回复
qjszjc 发表于 2012-4-8 10:55:16
采用单端张拉,但需设计单位进行计算
举报 回复
tangchao 发表于 2012-4-8 19:15:16
截图看的明了一些 我们当时设计轨道交通16号 做了很多这种张拉空间很别扭的问题
举报 回复
xjr925 发表于 2012-4-9 08:05:02
内卡式千斤顶是张拉空间最小的了
举报 回复
xinhom 发表于 2012-7-24 08:59:02

! C: ]- t9 y$ P3 _( x+ n单端张拉?预应力筋多长?超过一定长度,单端张拉不好吧。老规范好像是超过25m时,不要单端张拉
举报 回复
wuhandaxue 发表于 2012-7-30 19:59:21
seulqs 发表于 2012-4-8 10:02
- p+ \+ n  a+ ~5 W采用A B梁形式;3 \/ e  |3 G0 e* ~- v# Q
梁端开深槽;
& ]' Q8 ]+ g/ z  ?5 a将梁端钢束移至顶板上方张拉;

5 B! s2 D" X, t! E) v感谢楼上的回答,你的思路很广啊。但是还想请教下:1   A,B梁是个怎么弄法啊,可否截个图啊?  2 梁端开深槽说的大概是个什么样子呢?能否截个图啊?请问你的QQ是好多啊?能否QQ上指教下啊,我的598324149@qq.com
举报 回复
wuhandaxue 发表于 2012-7-30 20:01:38
xinhom 发表于 2012-7-24 08:59
0 d+ ]# c" T5 X. Z8 ~. K1 v单端张拉?预应力筋多长?超过一定长度,单端张拉不好吧。老规范好像是超过25m时,不要单端张拉
  u' c$ K# ?" i( X0 n- f. U3 e
单端张拉预应力钢筋的长度肯定不只25米,大概有60米这个样子,这个地方争论比较大?大家都来发表下看法啊?' C- y: ]+ z% h" O$ O. b
举报 回复
wuhandaxue 发表于 2012-7-30 21:15:39
seulqs 发表于 2012-4-8 10:02 ' i, C9 x5 O6 H. H9 }' i# F" J
采用A B梁形式;
# _3 E4 U: ~3 y# ?% j; D3 o8 D7 g/ l梁端开深槽;
4 _1 l1 N7 C: L% Y0 V+ r将梁端钢束移至顶板上方张拉;
( [, K& F7 v* n, j4 Z3 B. Q2 h
呵呵,大家对楼上的1   A,B梁的做法  2 开深槽口的办法   理解没?没理解的大家讨论下A,B梁的做法和开深槽口的做法是咋回事?懂的人能否截个图瞧桥啊?对分联墩的做法
( D# |& t, M! Y
举报 回复
chibijh 发表于 2013-3-23 10:30:13
A、B梁其实就是平面位置错开张拉,即通过腹板宽度、钢束平弯的变化实现。开深槽就是将钢束经平、竖弯后锚固于梁端顶部的施工方法。