桥墩桩基浇筑未能连续浇筑的补救措施

tangqc320 发表于 2012-4-6 08:17:14 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 tangqc320 于 2012-4-6 08:20 编辑
  v& P) s& A/ y3 }* m+ ?7 M4 e2 b6 y7 \0 K
最近设计的一个桥,施工单位在对桩基进行浇筑的时候,由于机器出现故障没能对桩基进行连续浇筑,形成所谓的断桩,有经验的大侠介绍一下补救措施吧。
精彩评论倒序浏览

8414查看10评论

tmgc_c 发表于 2012-4-6 12:26:12
施工单位自己处理,设计不用瞎操心。
举报 回复
suker 发表于 2012-4-7 10:14:34
最好是在原桩位重新灌根桩,或者做骑马桩,也就是在原桩基础的旁边增加两个小直径的桩,用承台相连
# _! x' q3 v3 E
举报 回复
heguanjie 发表于 2012-4-7 16:07:25
这个看断桩情况进行处理  15以下可以进行接桩  不过可能要进行承载力试验
举报 回复
heguanjie 发表于 2012-4-7 16:08:28
哼哼 老兄 我知道你
举报 回复
whglh 发表于 2012-4-8 19:02:57
学习了。
举报 回复
whglh 发表于 2012-4-9 12:59:32
根据桩的具体情况。我以前在沪宁高速上遇到过一个。先用素土回填,后用冲击钻重新钻孔。效果还不错。
举报 回复
tangqc320 发表于 2012-4-12 11:25:05
举报 回复
tangqc320 发表于 2012-4-12 11:26:50
suker 发表于 2012-4-7 10:14 $ G. a0 `, F7 t: {) E  A
最好是在原桩位重新灌根桩,或者做骑马桩,也就是在原桩基础的旁边增加两个小直径的桩,用承台相连

* G: r% x' ]$ d1 p0 o* F9 \( `谢谢,回答的很详细,学习了!
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-4-18 10:34:39
钻孔灌注桩浇筑混凝土不连续处理方法探讨。
( z0 \8 ~3 W) v$ Y% ?( Y7 I2 N1、如果桩浇筑不多(<10米),尽快直接清除已浇混凝土,钢筋笼拔出,重新再来;. p- t& X; v4 |8 V
2、如果桩浇筑长度达到2/3,只能采取干处处理。抽走浮浆,等待已浇混凝土凝固后处理(浇筑干硬性混凝土);
5 D. T6 ?$ \+ o2 |3、如果除了上面两种情况,采取的步骤有:①拔出导管;②检查导管密封状态;③重新插入导管;④采用微型泥浆泵从导管中插入,吸净导管中泥浆和沉渣;⑤重新浇筑混凝土。如果上述方法不容许,只能等待已浇混凝土凝固后在桩身外面罩入钢护筒至断桩位置,抽干后干处作业了。
举报 回复
trueghost 发表于 2012-4-24 10:46:52
旭日东升 发表于 2012-4-18 10:34
# Z, |% d( C1 ]3 p6 |% h钻孔灌注桩浇筑混凝土不连续处理方法探讨。
2 _5 g1 h, }/ D, A1、如果桩浇筑不多(

2 k: p4 w2 k# N( W) Y5 E: f学习了!!                     