橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 : : [6 L8 [) N! L; ]' \" K" w5 a
∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 ) # M8 C3 L" M& |* ?/ R' W
式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向 - Q0 u2 E* M d; E% o
最大位移,△L = a · △t · L: " f5 ]% [7 F W9 N, R
a——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方
& Z) N6 X) r9 b( c% }△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 :
! H; j6 K+ o F9 I& y- Q/ s8 RL——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值: / K" k0 j9 p, c) n& t
tgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。
$ [; O/ X. [% i3 @* i橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。4 b" u& i& A# ?7 m5 v
- i0 m" M' x& P# u1 M |