本帖最后由 anhui_ts 于 2012-3-13 13:12 编辑 1 f U7 {4 G: m6 x2 H
' Q; u1 Y- U( d# T+ g回弹法测量混凝土强度中,宜首先选择混凝土浇筑方向的侧面进行水平方向测试。如不具备浇筑方向侧面水平测试的条件,可采用非水平状态测试,或测试混凝土浇筑的顶面或底面。" m8 D) ?9 q+ S; y1 h% P
测试时回弹仪处于非水平状态, 同时测试面又非混凝土浇筑方向的侧面, 则应对测得的回弹值先进行角度修正, 然后对角度修正后的值再进行顶面或底面修正。7 s, _2 w Q9 O
--------------------------------------
1 k0 g" B/ ~# f0 b# r+ v7 u楼主的疑问好像是:混凝土浇筑的顶面或底面,应该进行向下90度或向上90度测试,一般情况下是这样,但是,有些预制构件安装时的状态与浇筑时的状态可能不一致,需要旋转