请问大家有关桩基检查管的布置问题

洛基 发表于 2011-9-30 23:28:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
方桩检测管的布置图如图所示,请问大家中间那根检测管如何固定在桩基中?桩基钢筋图中没有可以与之焊接相固定的钢筋。谢谢大家指导。
' V- e9 i; U0 I1 |$ V  n" o& B: W 未命名.jpg 12.jpg 9 h+ V7 g, v% f9 N1 U0 N
精彩评论倒序浏览

5197查看5评论

徐帅 发表于 2011-10-1 09:01:34
用两根定位筋交叉试试
举报 回复
wsdbdyj 发表于 2011-10-1 10:24:27
方桩声测管布置在每边的中间即可。有四根就可以了
举报 回复
洛基 发表于 2011-10-1 11:08:34
9 R1 D" ^" h. n: w
我们这边的设计图纸采用5根,请问中间那根有没有好的方法可以固定住声测管?比如每隔1m弄两根交叉钢筋固定?# T8 j1 m# U) t6 E5 k5 a6 S
举报 回复
zclld 发表于 2011-10-2 13:32:13
焊几根水平筋固定……
举报 回复
蹦四 发表于 2011-10-3 14:40:13
中间那根可以与水平方向的倒角钢筋焊接固定,间距按倒角钢筋直径间或固定即可,四角的直接固定在构造钢筋上,以在混凝土浇筑过程定位不变形为宜
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00