关于系杆拱桥设计的几个问题的探讨

yijiayi 发表于 2008-4-3 23:12:55
拱脚段截面一般都加厚处理,采用扩大截面,毕竟受力复杂

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

举报 回复
等有缘的人... 发表于 2008-4-3 23:36:54
拱角加大截面是一种方法  增加配筋又是一种方法 桥梁工程也说了 对拱梁结合的地方多配钢筋  那个地方算不清楚 很多算不清楚的地方 都有试验的 指导计算

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

举报 回复
duyantaodu 发表于 2008-4-5 22:13:35
1、有没有必要考虑调索?
4 N0 B, }, Q) T/ p: l+ t回答:索力的调整主要是对施工工艺的控制,及标高,和系杆应力。
/ l# J) @9 [, T2、拱梁刚接处内侧角隅位置的拉应力如何消除? : U- w0 v; c% u$ @6 w
回答:拉应力看是否在允许范围内。主要看你的拱刚度有多大。同时要注意温度对拱的影响。
; S2 x1 c3 \5 h* R3、提篮拱的屈曲分析。
: Y+ D& Y/ c: }0 M% ^; m& p0 y回答:现在商业程序好多都可以做。
# Q+ U* N" L6 u) L4、全桥索力能是任意随机值的组合吗?% Q  B/ c0 J4 t
索力的输入是看应力。组不组合自己看什么工况。我感觉不组合

评分

参与人数 1堡币 +4 威望 +1 收起 理由
wentao8401 + 4 + 1

查看全部评分

举报 回复
孔夫子和花... 发表于 2011-11-29 22:49:21
首先,调索是应该的即要保证整个桥梁的设计线型,又要保证行车的平稳舒适。对于拱梁刚接处,我觉得为了不是桥面结构参与承担拱的水平推力,避免收缩、徐变和温度变化对结构整体受力的影响,常在近拱脚处(下承式结构)或拱肋与桥面交点的横梁处(中承式),设横向断缝并设置滑动支座。