拱桥加宽 新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?

陌上花开... 发表于 2012-5-8 09:08:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于道路改扩建,旧拱桥宽度不足,右侧加宽2米,设计时/ t  U/ O  v. P8 r2 Y# _
桥台为U台扩大基础
- ^* F0 k6 m& o' E" L* E新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?! A/ u% U8 o) B4 V7 Q
专家提出 桥台连接不妥,- g1 g/ `0 a+ T+ `5 B& f$ [
因为旧桥台已基本稳定   新桥台会有沉降( z. x$ V3 a* l  v6 A2 N

, X$ N& p6 o! x4 `大家怎么看呢?! e& P+ W0 q* ^7 G, p5 \6 Q' k9 g
9 Q# R" m7 |! D+ o" U" B* G: T! v
本人认为旧桥台为扩大基础 持力层 或为卵石 或为基岩,新桥台不会有很大的沉降  可以将新旧桥台连接起来。  L9 s; Y/ t8 O9 C+ }% X5 T

- z* @- y0 s* ]5 k$ ]8 m4 ?本项目有4个加宽拱桥6 l& O4 r  c4 m0 I1 a# @& [
精彩评论倒序浏览

7337查看2评论

我意逍遥... 发表于 2012-5-8 18:32:29
旧桥拓宽都比较麻烦,我们做的时候下部结构一般是用桩,基础不相连。不均匀沉降肯定会有,根据地质情况大小不一,如果要沉降,靠几根钢筋是拉不住的。上部桥面相连部分仅现浇层和铺装层,后期若剪坏了就局部修整。不过你这个仅加宽2m,反力较小,如果地质很好,沉降应该不是问题
举报 回复
fuzhenghus... 发表于 2012-5-9 07:43:27 来自手机
个人认为将新旧桥台植筋相连没必要。如果新桥台要沉降,植筋也拉不住。如果不会沉降,那植筋的意义就在于增加新建部分的稳定性。我觉得新建部分应该不需要通过植筋来稳定吧?
举报 回复