桩基加强钢筋的直径?

wsdbdyj 发表于 2008-10-11 08:42:16
主筋和加强筋的钢筋最好是同一类型。加强筋间距一般和箍筋是一样的。一般是两米
举报 回复
duanlibo 发表于 2008-10-13 11:33:13
一般加强筋都采用&22的,但是大直径的就采用跟主筋相同直径的钢筋做加强筋。间距采用2m
举报 回复
太空人 发表于 2008-10-14 21:43:47
37米长的钢筋笼是很容易变形的,所以主筋和加强筋的直径不要太小,此外建议在钢筋笼外加设定位钢筋,如:一个截面设4根,十字交叉,与加强筋一起设,可以减少钢筋笼变形。
举报 回复
shouwangzh... 发表于 2008-10-17 10:04:40
我们单位的也是22的~间距2米~
举报 回复
lgh009 发表于 2008-10-21 11:11:14
我们的桩基1.5的直径用的是22的钢筋  y1 H. Z' a0 _# N# J5 S' v
2.0的直径用28的钢筋
举报 回复
wangtongju... 发表于 2008-10-29 10:29:15
一般是2m,用22的
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-11-10 22:38:37
在工地上做过试验,对于桩基直径1500mm的,多配主筋25mm,根数24根以上。这时,如果使用16mm-20mm的加强筋,制作的钢筋笼容易变形,还需要打上支撑架。因此,从实践角度,宜采用22mm的加强筋,间距2m。另外,采用25mm的加强筋,加工比较困难,一般也没有这个必要。
举报 回复
sinobri 发表于 2008-11-11 09:46:41
新地基与基础设计规范里面有规定的。清查看规范。当然,规范的最粗直径前面是22,条文解释又说是32,这个要自己判别。
举报 回复
haomafan 发表于 2008-11-14 21:01:47
我这39米的桩22的20米一道
举报 回复
pgwang1982 发表于 2008-11-16 15:27:33
没错
! F3 j: M6 g2 m1 ?6 A就是这样的
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2009-6-20 16:14:57
与主钢筋相同,是对的,可以减少购买钢筋的种类啊
举报 回复
谢谢 发表于 2009-10-25 15:46:18
地基规范里写的很清楚,加强钢筋直径16-32 ,间距2m-2.5m ,16太小了,施工时容易变形
; L2 h* e  R5 X9 O$ H用22
举报 回复
anhamu 发表于 2009-10-29 21:02:03
呵呵,我这里做的,一般加强筋和主筋采用同一直径的,间距设置一般都是两米一道,基本上没有变形的!!
举报 回复
santang 发表于 2009-10-30 15:22:15
做南广铁路的时候,桩基钢筋加强筋采用HRB335的、直径与主筋相同,这个是老总要求的。最大好像有到32的……
举报 回复
ytdiaoms 发表于 2009-11-2 22:13:01
我的桥是20的,2米一道