桩基加强钢筋的直径?

WZHI 发表于 2008-1-25 15:58:23
关于钢筋笼起吊变形问题,除了楼上说的,关键在设计时要考虑施工方便,加强筋间距2米,配筋20或22也行,关键是施工单位在制作钢筋笼时,是根据钢筋定尺分节制作的,现场下笼焊接,因为施工时,要考虑现场的施工环境和起吊重量及笼长等诸多因素,所以设计时要考虑施工的方便。
举报 回复
zailushang 发表于 2008-3-20 21:04:38
地基和基础规范里面记得有说这个来着
举报 回复
HUAHUA 发表于 2008-3-21 10:47:28
我现在知道至少该用22的了            9 f% n3 g; q& s' e+ A% e6 l$ ~
   -
举报 回复
fly_902 发表于 2008-3-22 21:49:00
加强筋一般采用主筋直径。间距2m。
举报 回复
ke-123456 发表于 2008-3-23 11:05:32
说的好ia2 d* r8 A* I5 T2 Z) R
支持观点
举报 回复
figowar 发表于 2008-3-23 11:48:56
en ~~一般用20的螺纹钢比较多,间距一般都是2米,最大不能超过2.5m
举报 回复
千王之王... 发表于 2008-3-23 18:48:07
是的,一般情况下1.5m桩基的加强箍为22mm钢筋,间距2m
举报 回复
whzhang 发表于 2008-3-25 15:26:34
用22或25都可以
举报 回复
racjry 发表于 2008-3-25 23:40:52

桩基加强钢筋的直径?

1、 我查了老规范:14~18
: T1 {8 `7 N* c, x/ U2、新规范有16~32或16~22
) u" k6 c0 U) v3 R0 z( M3、主要是防止钢筋笼起吊变形, M: x. y* c6 t& V' [2 T" }4 ]
4、一般取主筋相同的值
# @. T  k  q+ T9 K' O8 ~5、与桩径大小有关
举报 回复
zhzhlan01 发表于 2008-4-1 20:39:47
以前到没有怎么注意这个问题!现在知道了。
举报 回复
xuexz 发表于 2008-4-5 13:47:00
建议每2米一道,每道钢筋比主筋直径大一号(用二根以上的钢筋束除外),以防吊装时钢筋笼变形.
举报 回复
bigboy1314 发表于 2008-4-13 11:48:56
一般采用是与主筋一致好一些!在施工过程中钢筋相差一个等级不好区分
举报 回复
bao2_0 发表于 2008-7-5 11:37:55
其实20或者22的直径都可以,个人觉得要看一下工程量,钢筋种类尽量一致,如果主筋是20,加强筋用22,应该不太好吧
举报 回复
fly_902 发表于 2008-7-5 20:29:28
为了施工方便, 建议加强钢筋与主筋同一类型,间距2m
举报 回复
yingwr1977 发表于 2008-10-9 21:12:58
1.5的直径一般用22的间距2米一道,还在控制整节钢筋笼的长度,太长的钢筋笼还是易弯起的。
举报 回复