关于涵洞设计细则砼强度问题

HUAHUA 发表于 2008-1-14 12:46:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我在看<涵洞设计细则>时发现其中材料:混凝土强度跟D62中材料强度不一致,不知道大家没?
精彩评论倒序浏览

7685查看4评论

HUAHUA 发表于 2008-1-14 12:49:58
不好意思,漏了2个字,是不知道大家发现没?
举报 回复
siemens822 发表于 2008-3-6 15:11:02
细则里5米是涵洞,而D60是小桥
举报 回复
JoCey 发表于 2008-3-14 08:40:05
涵洞设计细则中混凝土强度为纯圬工结构时的设计强度,D62中为钢筋混凝土结构时的设计强度。
3 J4 r8 v5 W( a3 Q: ]! G5 O; x' P# ]
在涵洞设计中如果设计盖板、台帽等钢筋混凝土结构,可参考D62混凝土的设计强度。
  ^4 w- F) l/ K, H# f, L" Q; |* F# _$ w5 Y" \2 }: h: X8 P
如果在设计台身、基础(假如台身、基础不配筋,为圬工结构时)可参考涵洞设计细则中的设计强度。
+ o7 L$ ~& v  X5 g, M6 r; M) h% j9 M0 Z6 x. |% T/ u0 A
更详细的解释,可参考圬工规范中对于混凝土材料强度的说明。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
HUAHUA 发表于 2008-3-21 10:51:16
原帖由 JoCey 于 2008-3-14 08:40 发表
' Q* I! U* r  E$ M% f" V涵洞设计细则中混凝土强度为纯圬工结构时的设计强度,D62中为钢筋混凝土结构时的设计强度。: ~: h! r% c/ M1 g
; F; c' \7 p$ I* z$ V: b" L7 ~
在涵洞设计中如果设计盖板、台帽等钢筋混凝土结构,可参考D62混凝土的设计强度。
; v1 Z" ^* c- h0 `; K) x) b% @' l
如果在设计台身、基础(假如台身、 ...
感谢指教5 z0 K* h1 N: |2 D, q
获益匪浅