小弟刚研究生毕业,在做110米悬浇桥的监控工作,有几个问题请大哥们指教!

hanxiaoth 发表于 2007-7-29 01:27:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1.立模标高有很多种计算法,我现在用的是MIDAS,带我的高工总是很含蓄,一会说经验啦,一会说要不停的变啦,总之说得我越来越糊涂了,本来在学校的时候很清楚……  呵呵,麻烦给予解答,具体在MIDAS中,如何得到我要的预抛值?
2.我们这座桥的不平衡弯距个人人为有点大了,那么可否再次调高预拱值,这样的话是否会对桥面线型有一定影响?或者说该怎么解决?
                                谢谢!!

[ 本帖最后由 superhugo 于 2007-8-3 12:22 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

8444查看25评论

superhugo 发表于 2007-7-29 11:02:58
立模标高=设计标高+预拱度,这种方法又叫做绝对挠度法。早在90年代,铁道建筑科学研究院的段明德高工就提出来这种方法了。在葛耀君的《分段施工桥梁分析与控制》中也有介绍的。可以看看。
预拱度中包含了你模型的计算值,包含了挂篮变形,1/2静活载效应,还可能包含了一个调整值,因为每个阶段可能会存在一些误差,应该进行适当调整 。
在MIDAS里面直接给出了悬臂预拱度的图形,选择引起预拱度的荷载(一般选择合计),得到预拱度控制图。图表的X轴为节点的位置,Y轴为相应位置的预拱度。节点号的上面输出有两个数字,上面的数字为支模时应考虑的预拱度量,下面的数字为浇筑混凝土后拆模时,在该位置应发生的位移。当满足上述预拱度时,随着施工阶段的进行,在荷载作用下,在成桥时主梁的所有点的位移应为零,桥梁上部结构应为水平状态。
因为以前做监控都是用桥博,MIDAS用的不多,所以以上建议仅供参考。

[ 本帖最后由 superhugo 于 2007-7-29 11:05 编辑 ]

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
redflag + 5 精品文章

查看全部评分

举报 回复
superhugo 发表于 2007-7-29 11:05:03
对于你所说的不平衡弯矩,具体是指在使用悬臂法施工的过程中,悬臂两侧的不平衡重引起的弯矩吗?还是其它?这个不平衡不是有限制的吗?一般不能超过3%或5%。
举报 回复
coffecat 发表于 2007-7-29 17:16:15
最好还是用桥梁博士,midas比较麻烦还不是很清晰,我们做的监控都是用桥梁博士的^_^
举报 回复
superhugo 发表于 2007-7-29 23:07:32
一般对于直线连续梁或者连续刚构,用桥博做监控还是很方便的。如果是曲线梁桥,并且半径还比较小,空间效应明显的时候,MIDAS还是不错的选择。现在用于监控的主要就是这两个软件了~
举报 回复
superhugo 发表于 2007-8-1 21:57:51
在中华钢结构论坛中的Midas版块有关于悬臂浇筑桥梁预拱度设置的帖子。可以上去看看。话题的网址:http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=87834&h=1&bpg=1&age=30。可能还会有其它的帖子,可以搜索一下。
其中有一点需要注意的是,Midas里面的施工预拱度数值没有考虑挂篮变形的影响,因此在实际施工设置预拱度的时候,需要将挂篮变形的影响也叠加进去。
这里转载一下fem2000兄的一张说明图片。
464924-cs-10-embed.jpg
举报 回复
superhugo 发表于 2007-8-1 21:59:31
图片可能需要下载后放大才能看清。显示出来感觉比较小了。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 点击一下就可以用鼠标滑轮缩放了。

查看全部评分

举报 回复
hanxiaoth 发表于 2007-8-11 09:24:32
谢谢各位大哥了   感激不尽啊!!
举报 回复
hanxiaoth 发表于 2007-8-11 09:33:37
superhugo兄:
     真的非常感谢,我们这个桥在深山里面,网络也比较差,一短就是半个月,而且经常断,你给我的建议及帮助真的太感谢了,总之,做这行太不容易了,好在我每天都能坚持,毕竟,感觉自己是在实实在在的做点事情,说高一点,是在奉献我的青春,唉……,想来大家可能都熬过这种日子吧!
祝大家开心快乐每一天吧,再次感谢!!
举报 回复
wentao 发表于 2007-8-11 10:14:39

回复 #9 hanxiaoth 的帖子

我也正再深山里搞监控呢

上网也不方便

大家一定要坚持住,历练后才能有担当.
举报 回复
superhugo 发表于 2007-9-5 13:32:04
呵呵,看来我们仨真是志同道合啊,做得都是同样的事情~加油啊!!坚持就是胜利
举报 回复
yanjinyong 发表于 2007-9-6 16:48:31
没具体做过,增长知识啊
举报 回复
子菁 发表于 2007-9-9 06:46:50
我正在搞一座悬浇连续梁大桥施工。
立模标高=设计标高+预留抛高值+挂篮弹性变形+挂篮塑性变形
其中:预留抛高值采用《桥梁博士》计算而得;
挂篮弹性变形和塑性变形都通过挂篮加载预压试验而得,如果有两对甚至更多的挂篮,我们只对一对挂篮进行加载预压试验,取得变形数据即可在其他挂篮上使用。预压过或浇灌过一个悬浇节段的挂篮塑性变形便消除了,因此塑性变形只是在首次使用时扣除。
我们原来采用西南交大的ASBS桥梁结构分析系统进行抛高值的分析计算,虽然很好用,但是因为需要密码狗,很麻烦,不便工地多人多台电脑使用,现在不用了。
现在使用《桥梁博士》进行分析计算,方便多了。是同济的研究生介绍和教授的。很好用。
关于不平衡弯矩的问题。我们采用对称加载的方式进行施工。在荷载较轻的一侧应该根据计算进行适当加载,以实现平衡或基本平衡。在利用软件进行分析计算时,要将对称加载和不平衡的所有因素和数据都输入至软件内进行计算,计算出来的结果是多少就采用多少。另外,在施工过程中对各节段进行跟踪检测,若实际沉降量与计算指标有出入,就应该对计算结果进行修正。
与共同大家学习中,上述意见仅供参考。

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
superhugo + 5 原创内容

查看全部评分

举报 回复
caterqiao 发表于 2007-9-12 17:01:08
举报 回复
等有缘的人... 发表于 2007-9-13 21:49:52
软件就是一个工具  搞清软件考虑了那些东西  对我们想要的结果能更好的利用软件为我们服务
举报 回复