大神搭把手看下这个midas单梁模型 需要建出横梁吗

geqian949 发表于 2017-4-28 14:31:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我做的psc设计 梁比较宽 变宽 做了一个梁格法 好多不通过
这个是单梁 模型 看这个单梁模型频率才二  抗弯和抗裂通过不了 看了下振型图 前几届振型都是横梁在动 我觉得是横梁建的有问题
请大神帮忙检查一下这个模型!

49联midas模型加横梁修改.zip

118.61 KB, 下载次数: 16

精彩评论倒序浏览

3842查看4评论

cjcc 发表于 2017-4-30 18:34:09
本帖最后由 cjcc 于 2017-4-30 18:50 编辑

个人建议:
1、横梁的刚度需要调整一下,建议把有效宽度范围内的顶底板也计入横梁截面。
2、建议横梁选用另外的材料类型,不计入重度,自重通过主梁考虑。实心位置通过线荷载施加。
3、构件的理论厚度没有修正,不知是否是忘记了。建议选择修正,不然徐变收缩计算有偏差。
4、模型中为何选择强度变化曲线,我国的规范没有对这个过程的规定,参考ceb-fip的模型个人感觉不如直接通过龄期控制,也就是用折线模型。
4、你说的psc设计中很多不通过,是不是指抗弯和抗剪等的承载能力验算,midas2015版中的变截面计算结果有点问题,目前我没有好的解决方案。
仅供参考。
补充一下:我运行了一下你的模型(仅修正了构件理论厚度其他的没有修改),应力只有梁端有点超,这个可以忽略;承载力大片红色这个应该是程序自己的问题,你可以试着这么操作,另存一个模型:1、计算正截面抗弯承载力时,把变截面组都转化成变截面,钢筋不要修改,这个时候抗弯应该是过了;2、把钢筋按照实际情况输入进炸开后的变截面中,这个时候斜截面抗剪承载力也应该是过了;3、抗扭承载力局部不通过可能还是程序的问题,建议手算一下,如果通过就忽略。
举报 回复
geqian949 发表于 2017-5-25 21:28:57
cjcc 发表于 2017-4-30 18:34
个人建议:
1、横梁的刚度需要调整一下,建议把有效宽度范围内的顶底板也计入横梁截面。
2、建议横梁选用 ...

好的,你的建议非常有启发性。非常感谢
举报 回复
geqian949 发表于 2017-5-25 21:31:05
cjcc 发表于 2017-4-30 18:34
个人建议:
1、横梁的刚度需要调整一下,建议把有效宽度范围内的顶底板也计入横梁截面。
2、建议横梁选用 ...

为什么变截面和它们合成的变截面组受力效果会不一样呢?

点评

应该是程序内核的问题  发表于 2017-5-27 09:35