45++70+70+45的变截面连续刚构,现在受工期限制需要改为现浇施工,考虑到一次落架预应力损失过大,本人采用搭支架分段浇筑,再浇筑中间合拢段的施工方式,但midas模拟结果仍存在一些问题:
1.对于单梁,边支点未建出墩,支座约束采取什么形式?直接一般支撑?还是弹性联结?还是刚臂后弹性联结?
2.由于第一次浇筑张拉部分钢束,支架需成桥之后在拆除吗?支架的高度需不需要随截面变高而变化?这种影响大不?
3.计算结果应力项与桥博结果差距较大,且psc设计中的正截面抗裂验算中应力值与‘结果-梁单元应力’的应力值不一样?为什么呢,墩顶上截面仍存在拉应力,是什么原因造成的?
请各位大神不吝赐教!
|