关于桥面集中排水的设计建议,供大家参考——" G& w, f( R% X9 R4 ^
根据《公路排水设计规范》(JTJ 018-97)及跨河桥梁集中排水设计经验,现就桥面排水设计建议如下:0 Y. w" p) P) s# X, j
1、跨越公路、铁路、通航河流的桥梁以及城市高架桥。落在桥面上的降水通过桥面横坡和纵坡排流入泄水口后,应汇集到纵向排水管或排水槽,并通过设置在墩台处的竖向排水管(集水管)流入地面排水设施、蒸发池或河流中。
7 o: V3 ^: u7 O8 M, F V2、新建工程设计时对较为重要河流和可能升级为水源地的河湖,宜请业主征求环保和水利部门意见,优先考虑集中排水。避免后期增设带来的不必要浪费。
9 q% j7 K9 b6 A3 t9 M3、泄水口宜设置在桥面行车道边缘,泄水口的间距可依据《公路排水设计规范》(JTJ 018-97)第8.2节计算,2013年3月1日后,应根据《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012)相关章节计算,最大间距不宜大于20米。8 t5 {. t+ l9 v% e; c9 n' k
4、蒸发池容积应按排水量计算确定,蒸发池位置按照在桥下就近排放和不再征用土地的原则,并根据实际情况合理确定蒸发池位置,间距一般不宜大于300米。* ^4 ]( H* M8 I' i+ q
5、长大桥梁跨大堤(含大堤护坡、护岸工程)需重点考虑集中排水,防止桥面排水冲击堤坝。4 B9 N. H" b% V" D" g
6、如桥面纵坡较小,宜通过调节纵向排水管吊杆的长度设置合理的排水管纵坡,以避免排水不畅。
) o. F$ u. Z( y5 K+ S V) d7、寒冷地区竖向集水管管口应距离地面50cm以上。7 i3 R1 C) z# n% _9 }0 H+ G7 W( Z
& d! b4 h/ U& v3 ]* h |