摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?0 h* L8 b& S) p: _2 X, b

+ S2 t+ C$ {+ G; [) h  e0 j我一般的做法是:! T5 w# n1 {+ {0 D& L) i
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。4 V. n1 a1 C  f+ p3 ]
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,* T* b+ V* C& V
    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,* J( u5 i/ T& q& W  p
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板): [7 w2 e5 F( m4 v" u1 d$ P' N
5 B! g2 e# C: \# l
, n) ^; B4 }4 u* w, C2 O3 z% Z
请问大家一般如何取值?
+ p% Z. f. Y! V# v0 y+ }) Y# Z. @8 J8 a/ l1 }% |  q+ s+ T
[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部* S$ {" Q/ x$ q. L0 m! [2 ~* c
2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29

3 j% v4 U: o$ N( T5 A6 P: f  @0 i" E" D

% H% N# ?" b8 @- E& w* w9 y, _4 {- e2 a
第二种方法 “l0”什么意思?
" E! x. P* a1 }9 q* `6 p
2 ^$ m- P7 I  S+ Q! T如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。* B& X" Y3 L+ k; V+ W; v. r
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
* `" }- H( F6 p1 K4 Q1 @    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,
) ?" t1 g2 I" C) p/ n3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
3 V, f+ k7 X- x6 o5 g
; n9 d5 ~+ _3 V! G! P; D- |答:
9 G. _1 _( W, I( }1、有什么根据呢?经验?
4 s2 O% A: a  @4 [5 ^3 u# C- ?2、一般情况下可以- P9 t% C+ J, b. o$ i. g2 Z
3、有意见但不说。" f3 W( r5 t8 K0 `: i, i
5 W6 `' Y' ?  }% |0 L" e" j6 v
具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?7 L+ T2 L: h' D! w( ?9 b
这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59

! ~' ~' L5 Z* Z: b. F现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理