摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?8 k! ^8 u) n3 w+ h) v9 C
3 e2 X# P( W; R( o) @+ ?! }
我一般的做法是:) d4 U; d8 D9 [2 ^8 d) G2 {
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。
6 _, W% L. I; ]6 D, G6 G8 I& h9 E2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
. I2 W" G' P4 Y1 Z: S: B    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,
$ s+ x8 X( v- g% a6 g- i8 b+ c! t( j3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)$ {. `' V+ S7 j! q7 G6 T* V

8 T% d: @* H4 S  M0 F4 L7 v0 x( y2 K7 J2 Y- S9 _1 t
请问大家一般如何取值?7 I( \. y) A+ \" O
& a; [+ u, w' t; ~1 G
[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部
9 I$ D2 L1 ~, z1 j5 L( a3 F: }2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29

0 `$ U) f9 N0 {! G, _7 Z( z, o# O9 z1 z7 p, b- ^( D
; b0 X, V) _- h4 v/ F$ |7 A5 r

2 b4 t7 M: Q; w% O第二种方法 “l0”什么意思? $ v6 y+ S- n/ d6 Z+ O  R2 @, ]0 z+ {

/ S% ~4 S0 P* z  {4 Y9 J如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。
2 G- @; C+ W0 M2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
( g  `8 _6 a) X2 z8 |+ h    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,
- C9 L2 D) a# r9 M3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
* v" H9 O" B& ]; O) c+ {. ~" i" K( \0 S/ p
答:
4 u4 `( f7 C7 J) P7 R- A! D1、有什么根据呢?经验?
1 E# E3 k( j% d- L$ \1 I4 t2、一般情况下可以4 M$ Z# Z1 ]) a( B3 e
3、有意见但不说。
" u1 ?' A$ d$ y6 Y
  G7 t. @2 H' K2 l6 t具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?
- F. D2 e* c3 n, P& A' Z; K这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59
% a: z" j1 ]5 y
现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理
举报 回复