摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?. [! h: h$ Z0 X0 [1 _; O
! L( A3 w; A0 s; t/ J& ^
我一般的做法是:
' O. y/ ?& B( {" ~$ e1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。
0 j' T4 ^. }. W6 Z( I: _6 F4 O2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,- ^- A- h8 z* Y9 s, }1 R
    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,
2 f( e( M: C' D! t9 M3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
. n2 X6 W# p+ j! Q3 @; O9 m0 G( I

% b/ S/ X7 {: k) ?/ f请问大家一般如何取值?
8 i. m4 D# I  E: H  H1 y+ x
* ~0 _* v6 d; M$ G1 p! o( \[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部
/ l: Z0 _  a$ p2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29

+ h4 t% W" c3 G' ~; m6 z9 h8 ]
1 m" k5 @# o1 X4 K4 F! c
, J9 d: T4 u$ R& b- u4 U: }
, A4 m" J% y: ~; a第二种方法 “l0”什么意思?
: p) Y# u1 s: u+ f+ ^1 X* d3 K! K
7 c+ ]9 ^* z, n( f% O- Y8 W如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。
- T' x$ G( u! }2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,5 j! z$ }3 i- z. _2 Q$ G9 ^
    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,4 k1 K' z) M; r7 i
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)- |1 a: i( O. `$ i' V9 [/ \

( H+ r. }- w2 h) \* d& f答:9 p; s4 d$ @6 m! K
1、有什么根据呢?经验?
( B; w! q: R' q0 D1 ]; e& [+ E2、一般情况下可以1 H5 P+ b' a' G
3、有意见但不说。
" y( c0 X  G0 \5 @$ h! [8 e. e' |& i/ h" p7 f" R
具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?
. I1 X9 V$ [" Z0 {" F这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59

7 B/ T' C$ I) W0 l现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理
举报 回复