摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?7 B9 |: m5 Q7 k5 y/ p! a: Z
' m$ i) X8 C/ p8 M# B( Z8 D. a
我一般的做法是:: n$ `- t: d- i" {9 v% y7 S5 R" s
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。# e# g5 d% }7 I( L9 g) f
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,- W, N6 j! J5 i3 x5 A9 d# \3 v
    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,
5 A- C# e$ `' F! {5 @0 {6 C: i: M3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)2 \: I1 O4 t; D# P

) M( r/ l( U6 G4 X1 i. g/ M9 O& \, H2 ?: p1 E/ u, f! p
请问大家一般如何取值?* p* ~- K" m- o" F6 a5 e
* K( ]- [$ E" e7 T0 V# e+ e
[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部
# s  t+ h" O: e/ }2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29
: ]$ y6 `3 r- L- M9 K. L
1 s, N2 J5 e+ ?; S1 J. ?  s

# `6 g  l' r0 v* d* `
& X/ A# B- i3 _0 h第二种方法 “l0”什么意思?
; R' T5 ]5 x0 U4 v0 q: }9 V0 t
+ _. T$ J  |9 g0 c6 P$ N9 E, {如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。
% C4 k- H* q/ q9 [# J2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
9 Z# S7 t# S$ \; w5 _$ d1 e" Z    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,: ~/ |1 y2 n$ c) y+ y
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)9 F1 D! o1 ?" e+ N- e! R  U

% @% G) q* w5 d' V& ?; H* b& o答:
8 k% s: ?; ^$ r" W$ S7 J1、有什么根据呢?经验?* y* _: ?2 Z# h! {3 K7 g6 L* n
2、一般情况下可以5 g( L1 r' x3 |  ^) [
3、有意见但不说。0 i; y8 d- m  S$ g0 K( p2 g

, W; s% d1 k3 N5 G9 h7 H3 u0 z具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?! p$ r1 r1 p' q3 P( @; u: d
这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59

/ \1 f& f; L- F! S, G4 f/ J& u# L现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理