摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?
" }/ Y; t( B* T- }3 l; K
  q! ?3 {" L" q7 s, d我一般的做法是:
$ }* p# z& `+ B1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。: K! ]! s$ A8 }3 G. I
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
3 z" U9 D6 X, I7 A    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,. q* z7 ~2 _6 d2 G2 Y5 R
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板); d' v9 V8 Q5 t7 v9 Y1 r6 L- I

: `. G+ [$ o/ }: \' P) t6 s$ i4 V( N1 }
请问大家一般如何取值?
* p, K$ i7 ]3 l' G% [" _9 i7 V" ?, @7 u" R/ ^
[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部
5 }- t9 d+ u+ ^9 X, I4 L2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29

9 C' y1 N5 B9 ?1 j/ t" y+ ?  B$ ?+ X1 A, P
; K8 E7 [5 T8 F6 i- G- u2 v
( m% g/ p; B) o: F4 G
第二种方法 “l0”什么意思?
% c9 G' b: k% Z  f( s; @6 r1 @: ]( L, q1 W. G- o3 K
如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。$ Y( x' U6 O8 W- M* o0 B
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,3 j- x+ g0 d" @; ?# _1 B+ Z8 s' _
    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,, H" N% K+ m; m  }. H
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
! A% s1 c1 Z+ c9 h; c; _/ a) o3 J! f7 ^2 A
答:7 i  J; z/ t! a5 ^2 q: h
1、有什么根据呢?经验?: p- A2 V% O* R( K$ D& ?0 ?! A4 K
2、一般情况下可以/ b  M6 L- T& j$ ~! I. N$ k
3、有意见但不说。
/ ]6 k- B4 y! H  H3 r6 q, E( J( Z
具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?* ~. N; }7 I9 c. _. f" V
这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59
5 |0 m9 @( K$ j, U2 S) n& r8 C4 @* c1 ]: \
现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00