摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?
. |7 v' t8 d1 V, b/ @1 a+ Q+ e) P0 A5 m+ ~
我一般的做法是:& }8 ]& t4 Z) {. k. y
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。
' b5 a" R! }" d! l# Q6 K8 a3 G2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,8 E. Y* p( T% E, z
    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,, t# M4 E8 J- o, u* S
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)! }- f! U$ A  c: L

- l5 O/ q. k% ?7 f
6 ]' [  Y6 R( S请问大家一般如何取值?
) A" {5 }3 V& Z2 Z7 c+ K( k. v1 @5 T1 a0 L$ S& p! z2 i; r
[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部
; ]3 U& K9 f7 Y+ W2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29
) B& d% G  z! X  s$ O* r
( d9 x( j6 S; b5 v* f
2 |& B, B4 d0 L# G. j" Y# \  E+ b
# Z# Y1 l8 y! r" a7 y, I+ n& Y
第二种方法 “l0”什么意思? 6 t, N! g2 O$ K& u2 ^+ W) {

9 Y6 A2 B% {5 t如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。) T8 Z# u/ r  A" U
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,6 B  |5 Z4 f/ r
    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,( z* ]$ Y/ ]9 l. X  d9 c( H
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)& x) V: m6 j; F4 T' \: j: O
$ k) M( u- e) u$ U' A& g* B, ]) E- g
答:
2 w0 c( ~! S0 E/ o2 [5 S7 q/ k' q1、有什么根据呢?经验?
( R! R( Z% O% y4 J$ v- H2、一般情况下可以
. x+ ~2 G  N: e" q8 Y! l( [3、有意见但不说。
- x9 A( N2 N. Y. d
) N. E! P. T4 R( I0 @) g具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?# b, i9 D4 `) ]5 B" e+ c
这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59

4 @* Z7 r$ r0 l' g9 p现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00