摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?
1 l( }8 W, U; H
" b" L% b3 n9 a4 f# @+ E5 C我一般的做法是:% O3 F! d& p+ H6 A* q5 g
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。
' ~+ n# H1 S4 H& p+ V0 @2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
5 l) k- V/ C; c6 h; i8 u    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,* |, |# S1 K& {' A$ x
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
* X8 m- T' F8 p# @8 B
2 l/ R  q2 V- v/ \, Q( e4 Y+ B6 k1 \' I8 B8 t# J
请问大家一般如何取值?6 W6 I: n: V, }. N# p% I

# z$ O# Y- f/ d9 m1 w1 v- I  p! Y# S[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部
& d8 d2 s' S: k+ K2 s! v2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29
' D0 Q/ ~* o% [
  Y9 M7 T# e" N4 A% u2 Q: ~
2 A& q4 m$ M: J  l

+ k3 S9 i0 `6 Z" j  Q- w第二种方法 “l0”什么意思?
2 h% `% h5 ]4 |* o1 E4 s) g4 l% q' e$ f/ ^4 f* B* T6 ?8 z
如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。
+ j0 M4 e* b, S& j# t5 w- H8 v, r2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
& R- b) l. x5 T& Q% v& K3 R, P    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,& X: H: L4 S6 l* [$ x
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)- W: [! p# I% H. w
2 k' h; ]% J$ p* x4 b
答:
* K+ h1 t+ Y9 R: G+ Z% ]! V. r1、有什么根据呢?经验?* S8 b( X. n: m' y, a/ e
2、一般情况下可以
8 Q; {7 g- h/ V' n: W  \3、有意见但不说。
4 B# A# D1 \( ^2 S$ C2 l& o5 z; Y, m9 D: C7 l( q: i4 j* g
具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?5 i7 |$ Q# t! g
这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59

3 _" @9 V5 c+ R; t- O现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理