摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?2 f2 }, `4 S: _9 K* h8 O& C) z) O
  {( f' ?% V$ n2 F" P4 w3 q9 b
我一般的做法是:0 s. U- [$ s- F( K4 [1 g
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。/ \" h+ n, v- p! t6 G: }
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
' F$ Q/ W- G5 ^( e( @    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,; `" `# S' F2 j0 o/ {: k  _
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
' p7 ~, C; U! @4 n) N4 N
8 x4 X- H/ i$ x" J  h1 K" X. C* R# E
请问大家一般如何取值?
' M5 z2 ?$ A0 ]( g- t( T5 w6 ]. }% k- r. H" q( M, G) o1 u% X0 d5 b: R/ g8 O
[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部
# A/ V1 L' f  N: w. H2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29

9 s, X; N  w; w5 d1 l% z7 R. u2 I( q

6 ]9 f& h1 X1 ?9 A4 R8 u" h, g. k. o/ W3 E6 z' {; V
第二种方法 “l0”什么意思? ' R+ W( d6 w: T! g, b' J$ ]

1 I; n& K7 i8 J( c3 s8 L, q如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。* O7 P" ~' G) l- |; z
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
6 \  y& Z8 k$ z5 D    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,
/ Q, `* T+ h0 s* l1 N; k0 m; K. {3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)9 D( R& N) w" _4 L3 ^6 Z. K2 ^$ Y0 w7 @
3 ~  f5 h) M8 [1 Z. {# p% ?
答:
  F, H' U9 A% ?1 ~! L7 U1、有什么根据呢?经验?) D, m4 v& m1 X1 o
2、一般情况下可以; [- `/ |5 H+ u: D5 j
3、有意见但不说。+ U! H  V' K1 r7 E/ ~

( w% b0 J: @1 t8 V: \6 F  y' B$ z3 S具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?
2 L: P2 x0 q. j! n) R# o这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59

9 o" X2 N1 ], |' |' T6 R8 O现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理