摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?
1 [, i$ w% V. r3 H  ~; V3 I' [% ?: s3 V; p+ @# `
我一般的做法是:
) R4 ^  J- B9 F" j6 u, Q1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。- z+ s8 r) v* V1 M
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,1 e, \& B5 \5 N) |% Z9 f4 k! X/ z
    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,+ i# b7 m4 `" ~4 m+ Y4 d
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
2 j( M/ o, ~& L0 u, c( r* S' m! _/ o( O+ B
+ {1 W5 ]9 D7 U& p$ f
请问大家一般如何取值?
6 E* m  J1 i, ^2 r- c) e1 \* S9 ]" Q! j5 q: t
[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部+ V1 r) e! K( }% P
2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29

: c  `, y0 E: A- }" Y6 E: q; ]* K3 S5 I

7 v/ A3 T5 h4 o# W' h6 P4 h
' w  ^  [- l- F0 `; R' c第二种方法 “l0”什么意思?   _* J  }) j3 C

8 x# y( m1 [1 h3 C如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。
, ~! m6 _) `( Z1 k) U" G7 Y7 G* o: ^2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,9 j6 Y, b6 I. O/ t% E& P3 m  `
    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,% I& ?  }# P/ h* O
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)% M0 y. S! @/ m. Z* G6 c( z9 J
" k1 Q8 |; c& _* X' @# ^0 W; u6 c  a; u
答:5 x" q  q* J- G/ y5 b
1、有什么根据呢?经验?
/ G: j6 N. r' H* q# M& N7 x( a. ?) _2、一般情况下可以/ w% t5 M' X2 T) w" C$ R
3、有意见但不说。1 p1 y! ~& e0 g) [5 v
) K& f: O9 W% E7 K" R9 }: [& B
具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?
) L4 e; s# d9 R4 U& e, R' b# ]. F这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59

; }) o, d8 r3 y" q" ?5 W5 C, C现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00