摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?
" x4 {+ i1 f# X9 k$ _' q% Y
- }9 l- d9 W# s9 m3 N我一般的做法是:
  }, d. S% ?: M3 o1 |3 ^5 A1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。
9 H( e4 `  _. u" h& \  U/ F2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
  `7 ?+ F. @2 s4 A9 G% I; v8 ~, m    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,  ^, b, L+ b% m7 R" Z2 |8 m
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
/ s! X; B: M1 ?5 M7 f4 [4 E7 H$ w1 w' `8 k7 m+ E# C" q: ?7 j/ G

7 R8 ?! p* M$ y2 g% `& m2 Q1 C请问大家一般如何取值?1 u, m! \5 F+ \& y) C; M9 U

1 O$ c. m1 }; [/ j* {7 m0 e[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部+ Q! L! Z5 A" ~/ E. |! [
2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29
. G) M! X9 o' m) A
: p! b/ c, T& s0 t( @
1 b/ Y( ^/ m7 H7 S9 ^

* g3 I9 I* K4 j第二种方法 “l0”什么意思?
8 i2 x0 x* b# I4 R6 k# }7 }) D) v5 Y6 F/ b) {
如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。
( b6 h+ m( t, Z- Z) ~5 T. K: L2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,- C3 f- Z' _2 x
    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,  U. u/ I; ?1 c1 t, \
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
1 }; A; i  a/ \  N
5 x& Z. e4 Z/ C答:% J* W7 `  r# |3 n. h( v% {  t
1、有什么根据呢?经验?
7 T: ]/ u: }. x* N3 j( q1 J; k' ]- Z2、一般情况下可以
3 d: w& P& i. W1 B3 G& L5 h1 T3、有意见但不说。, X; Z, @- `- B

0 W: H8 [% R4 q6 _7 l具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?
: r' G0 W3 C# k4 X& Y7 S. ^: r' j这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59

# w5 I' H- T$ V* B现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理