摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?" O7 `% ?! A$ Q  _

& F6 Y1 p, ]; A2 ^, k" v我一般的做法是:/ T$ v# z5 j+ {5 B
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。
& b  r$ P, U: I9 S0 E7 y; U2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
  V3 O7 q( W' F, I3 @$ N! B* W7 m3 O    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,
% m/ a) f4 s1 Y1 C1 v" U) e9 h3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
7 u( F% ^) }9 S3 @8 d+ }
; z/ f7 R! L* c+ \( \9 q- C4 f- Z" y: Z# q- x9 j/ c- F
请问大家一般如何取值?
9 `7 s' X8 _0 Q4 |+ L' [; K3 Q4 E( b3 X% _" \; \* J' x6 D4 @; P
[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部% b, D& _# M) B) i2 z" V
2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29
0 f; I5 w$ |6 ~) ?2 U

7 |+ f1 f+ B8 e7 G" K% h; v2 z. r$ P# t" i
6 J8 w) j+ m1 i& G. x* l5 r' l
第二种方法 “l0”什么意思?
* ^/ E: K4 Z# G9 L, e1 M0 h7 u  E- L. U! M6 n2 h5 m
如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。6 G, z& F2 e- R# t+ F, D. O7 W
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
! x: Y) @& k$ v4 _    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,2 x  ]8 `  x5 e
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
2 |8 B# |% T9 |: O3 z$ J0 p% R/ J) X! X6 {: ~1 r
答:
' b7 m6 a" R) L' z% \1、有什么根据呢?经验?# {, ^) e" y: q; a# Y# x4 b' A
2、一般情况下可以
3 W6 m* G6 X% w; w3、有意见但不说。
+ }% C1 M( J' P' p1 w5 B0 }" G& u; @% J$ O# h% `9 g$ }
具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?- }6 V+ x# {2 J  \
这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59

- d% ~  p8 I$ F现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理