摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

虚怀若大谷... 发表于 2008-7-31 18:55:16
要用声侧管的话还是要到底部的吧
举报 回复
liuganquan... 发表于 2008-8-4 16:02:09
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底
, A$ t6 G5 H; v6 O7 x
0 x" Z! s1 E/ u这个回答很好!!!!!!!!!!
举报 回复
uranusmoon 发表于 2008-8-5 12:37:57
请问“土中基础变形系数α”如何取值,在《公路桥涵地基与基础设计规范》中没有找到啊?
举报 回复
sheji2007 发表于 2008-12-30 11:47:03
我们一般桩底留2D的素混凝土段,短筋取长筋的2/3
举报 回复
jgd910 发表于 2008-12-31 22:52:28
得根据x/b和x/m,查表得出来
举报 回复
cnmnqj 发表于 2009-1-3 19:15:28
一般情况:通长筋 先把 弯矩零点 找到再延伸2~4米(保守些),截断筋其以下2/3长度配筋,再一下素混泥土段,特殊时可以适当调整。
举报 回复
whzhang 发表于 2009-1-4 11:55:08
这个问题很好,回答的也不错
举报 回复
yumianpipa 发表于 2009-1-5 15:02:50
新的桩基技术规范规定:端承桩和位于坡地、岸边的基桩应通长配筋;受水平荷载的桩,通长配筋;受地震作用的桩,桩身配筋长度应穿越可液化土层和软弱土层,进入稳定土层深度不小于规范规定的值。
举报 回复
lb99007-00... 发表于 2009-2-5 13:46:00
1# lzf5223128 2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2, a是什么意思啊?看不懂哦 ,还有就是那个规范是哪个规范啊,我找了好久金额没有发现有这个规范。
举报 回复
huhu9808 发表于 2009-2-11 16:53:50
在哪里可以查啊,我也没找到
举报 回复
fhxgxcml 发表于 2009-2-11 18:50:23
我们通长钢筋一般取0.8倍的桩长,截断钢筋长度取0.5倍的桩长
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2009-6-20 15:45:00
哈哈,一般我都是按桥梁通的取值得的
举报 回复
sunkai2001... 发表于 2009-6-25 17:06:31
D63-2007 P84
# m. r6 P% l! {) Z! uα=(mb1/EI)^0.2
举报 回复